求助:关于变频器输出侧计量问题
liumin_1979
2010年04月21日 09:51:39
只看楼主

本人在一项目遇到一问题,业主方在高压变频器输出侧连接负载(压缩机),因要做能效标识,需对在变频器负载侧电机做电度测量,选用的为数显多功能表(精度0.2级,带谐波功能),在投入试用时,电压显示正常,电流波动较大,实测值与用示波器所测值相差一半(电流及电压信号为互感器转为二次信号)。说明:相同方案在前期一个项目中做过,电度测量没有出现问题(其中负载和变频器有差异),业主方要求我方解决。其中变频器中输出脉冲波形频率为1.5~15KHz

本人有几个问题需要请高手解答:
1.数显表中为何电压值正常,电流值偏差较大并很大波动;
2.电压,电流测量回路中二次回路信号干扰对测量值影响;
3.电压,电流测量回路中电流及电压互感器的频带宽对测量影响误差多大。
4.带谐波功能的计量表是否不能适用于变频器输出测的电度测量,那能否帮助介绍能满足上述要求的测量仪器。
另请高手留下联系方式,我好请教。
免费打赏
liumin_1979
2010年04月21日 09:57:56
2楼
急!急!急!急!急!急!急!
回复
京南人士
2010年05月18日 16:09:17
3楼
我一般在变频器进线端进行计量
回复
cq-8
2010年06月04日 11:20:51
4楼
变频器输出侧测量电流不准的,建议使用变频器的485等接口来计量比较准确
回复
swgq
2010年06月04日 22:41:30
5楼
进线测量更准确些
回复
shijian1981
2010年11月02日 10:56:37
6楼
还是测进线吧,出线不太靠谱
回复
dushangxilouren
2010年11月06日 16:25:42
7楼
因为进线端电流比输出端电流要小,所以就是节能的原因所在。