回填土不密实发生沉降,如何处理
lanseyuren
lanseyuren Lv.3
2010年04月21日 09:14:44
只看楼主

回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接

回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理
墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接

DSCN0688.jpg

免费打赏
开心果
2010年04月23日 20:28:53
12楼
1.检查裂缝部位,结合施工裂缝数量,备足所需材料;
2.在裂缝一侧大于45°角钻孔,电锤钻直径14毫米
3.孔内放置注射针头,并拧紧;
4.视裂缝长度,每间距400毫米打孔;
5.注塞泵注入发泡堵漏剂
回复
开心果
2010年04月23日 20:30:17
13楼
对于沉降差不大,但已不再发展的一般性细小裂缝,因不会影响结构的安全和使用,采用砂浆堵抹即可。对于不均匀沉降仍在发展,裂缝较严重且在继续开展的情况,裂缝处采用灌浆充填法(1:2水泥砂浆),也可用钢筋网片加固法(250×250Ф4钢筋网片或铁丝网)用穿墙拉筋固定于墙体两侧,上抹35㎜厚M10水泥砂浆或C20细石混凝土。
回复
mawei174
2010年04月23日 21:07:09
14楼
我认为这种情况只能拆墙重新砌筑了。或许有更好的处理方法,但是一定要保证安全和使用才可以的。
回复
maplelt
2010年04月23日 22:54:11
15楼
修补一下缝吧,但怕修补后,又会下沉出现裂缝
回复
border
2010年04月24日 07:56:23
16楼
已阅。
回复
chenkexun
2010年04月24日 11:12:49
17楼
可以
知道的更多些了
回复
luosj7506
2010年04月24日 14:26:26
18楼
遇到这种情况就一个字“拆”其他的办法都无法保证质量,也无法保证安全。毕竟人命关天,什么样的理由都不能替代。谁都问题谁来承担。但人命是无法替代的。劝楼主痛下决心吧。
回复
shuaige8421
2010年04月24日 14:48:18
19楼
要不就在墙体两侧地面注浆,注浆深度到基础底!
回复
mjjcch
2010年04月24日 22:20:22
20楼
拆掉重新做吧
回复
榕树下3480
2010年04月24日 23:09:47
21楼
这片墙不承重,沉降是因为回填不实造成的!
本来这片墙就没有与主体相连,解决的时候就不要把他与主体结构垃在一起了!
单独处理!
可以加强地基(如在墙两边打锚杆)
然后就是等沉降基本完成了,填补就可以了!
个人认为不填补一下就完事,本来就不受什么力!