关于无功补偿的求助
ymejian6728
2005年08月17日 16:22:35
只看楼主

一风机厂(主要用电设备为电焊机)有一台200kVA变压器,因车间不具备分散补偿条件,采用集中补偿(电容柜为自动补偿),最高补偿容量科达到60kVA。当生产车间负荷全部投运时,功率因数可达到0.9以上,但是当部分设备停运后,功率因数急剧下降,最低时只有0.2。月底该风机厂也屡屡被供电部门处罚。该用户对其电容柜的设计也提出了疑问。 请各位高手帮助分析解决。

2005年08月17日 16:38:05
2楼
可能是忽视了在车间运行中,输电电缆提供的电容电流,这是很大的容性负载,可以提供补偿容量。当车间负荷大不停运后,失去了这部分电缆的附加补偿,使功率因数出了问题。
可以统计出部分设备停运后,所剩负荷的功率,功率因数,来计算一下,是否电容柜能满足要求,如果满作了要求,那就看是否电容柜的自动运行,出了问题。
总之,这样一步步下来,就可找到原因。
回复
xysoft.dx
2005年08月17日 16:49:23
3楼
可能是部分设备停运后,电容退出相应的容量,但步长设置不科学,退出容量过大甚至全部退出。而功率因数的计量又包含了变压器的无功损耗,导致功率因数较低。
办法是加大补偿容量,设置好单只电容器容量。
回复
ymejian6728
2005年08月17日 16:50:33
4楼
谢谢指教
回复
heyoudianqi
2005年08月17日 21:30:36
5楼
此种情况自动补偿控制器的功能是最重要的,要在电容柜补偿系统中配置不同容量的电容器组合进行补偿。负载较重的时候补偿大容量电容器负载轻时则需补偿小容量电容器即可。因此补偿控制器一定要有寻优投切功能,自动寻优投切功能(就是说在负载比较复杂的场合特别是夜间负载较小或企业设备使用不稳定时需要搭配一些小容量的电容器在其中,此时控制器可根据当时实际负载需要,通过取样信号由大容量芯片计算出电网所缺无功,作出有选择性的投切电容器组,不作循环投切,尽量减少接触器投切次数补偿精确,从而提高接触器、电容器的使用寿命和减少事故的发生;如电容器容量配置一致时控制器则采取循环投切方式工作,平均合理分配电容器和接触器工作时间从而提高设备使用寿命。);
无功补偿专家 —————— 佛山市和有电器有限公司
为您提供最佳无功补偿方案和最可靠的技术支持

0757-82309026 E-mail:heyoudianqi@126.com
回复
ymejian6728
2005年08月21日 09:55:49
6楼
谢谢,有没有你们这种设备的样本?报价是多少?
回复
cmf002
2005年09月09日 14:58:09
7楼
以上说法并不科学,你单位因为如果不是使用点焊机的话,选择4*15Kvar的电容及足够了,我看是因为谐波引起,只要增加3—5%的电抗器就可以避免这种情况了!

镇江宏业科技,无功补偿专家

曹敏锋13605284817
回复
xianliangli
2005年09月09日 18:52:57
8楼
回复
fitman
2005年09月09日 22:36:37
9楼
现在的专家真的多起来了,看来我真的要转行了:)
楼主的现象是由于电焊设备,其特点是功率因数低,但工作周期短.当多台设备一起工作时,从总体上看象是一台连继工作设备,因此无功补偿能起作用.但当只有一两台设备工作时,由于补偿装置为保护电容器而有一定的延时,因此象电焊这种只短时工作几秒的情况是不可能投入电容器的,因此做成补偿失败.简单的解决方法当然是减小控制器的延时时间,不过电容器的损坏就快多了.
回复
xxgdlp@co163
2005年09月09日 22:39:29
10楼
补偿控制器在控制电容的投切时都延时于实测功率因数,一般在30秒。电焊机属瞬变负荷,补偿控制器难以跟上负荷变化,但电焊机数量多时负荷在时间上分布较为均匀,补偿控制器就可正常工作了。
回复
haizhong
2005年09月10日 09:05:50
11楼
顶10楼
回复