09年的这个案例计算咋做呀,愁死了
yfxia_sut
yfxia_sut Lv.2
2010年04月20日 21:04:06
只看楼主

空调系统夏季新风为16.0 m3/s,tw=35℃,若保持供氧量不变,-10℃时最小新风量为?(ρ0=1.293kg/ m3)A:≈8.57 m3/s B:≈10.01 m3/sC:≈11.46 m3/s D:≈12.50 m3/s

空调系统夏季新风为16.0 m3/s,tw=35℃,若保持供氧量不变,-10℃时最小新风量为?(ρ0=1.293kg/ m3)
A:≈8.57 m3/s B:≈10.01 m3/s
C:≈11.46 m3/s D:≈12.50 m3/s
免费打赏
lcclyy
2010年04月21日 08:37:10
2楼
35度时空气密度 1.293x273/273+35=1.146
-10度时空气密度 1.293x273/273-10=1.342
16m3 35度时空气质量 16x1.146=18.336
-10度时空气体积 18.336//1.343=13.66
和答案对不上,解题方法应该不错。
回复
lzy05
2010年04月21日 11:18:32
3楼
RT
回复
lxlssssss
2010年04月21日 12:57:24
4楼
不是09的考试题目吧,怎么没有印象了
回复
lisunm
2010年04月21日 15:07:22
5楼
有公式可以直接套
回复
我的小山羊
2010年04月22日 10:40:20
6楼
有公式可以直接套
回复
xxexr
2010年04月28日 15:04:27
7楼
哪个公式呀????????????咱不说清楚呢
回复
wangyh_xj
2010年05月06日 19:11:52
8楼
-10度.应将空气中水蒸气减去.
回复
peter_shan2002
2010年05月12日 22:16:43
9楼
公式是哪个啊?
回复
jy0219
2010年08月08日 18:10:13
10楼
回复
zuoqiuchen
2010年08月09日 09:26:57
11楼
我倒,可惜没得资格考专业。
回复

相关推荐

APP内打开