线缆 导线截面积为什么最少用2.5呢?
wcwllw
Lv.2
2010年04月20日 20:40:27
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
RT
RT
免费打赏
attfutte
2010年04月20日 22:52:00
2楼
线缆敷设方式是什么?如果是架空线,个人理解考虑的是电缆的机械强度
回复
anlish
2010年04月21日 00:19:22
3楼
主要是考虑电缆的机械强度,防止由于安装时的拖拽造成电缆损伤
回复
zhp1025
2010年04月21日 10:52:32
4楼
学习了。
回复