知道这里都是专业的高手,所以来求教了。2010年的新房子,是框架结构的,顶楼复式,17复18再送一层阁楼。现在有个很头疼的问题要请教各位老师。因为把楼梯移到原来一个小卫生间的位置,但发现这个位置的顶上有一根梁。找物业要了图纸,按我的理解,这根梁好象是为了承重原来卫生间沉箱的(卫生间下沉式)。因为要在这里开楼梯口,那么这个卫生间以及原来的沉箱肯定是要砸掉的,是不是这根梁也就可以砸掉了呢?如果砸了会不会影响安全?砸了之后再在新开的楼梯口做新梁加固可以吗?

bb.jpg




如图所示,用兰色圈起来的就是原来的小卫生间,也就是打算砸掉做楼梯口的地方,红线标注的就是想砸的梁。
希望得到老师的帮助,谢谢了!

bb.jpg

免费打赏
jmkmx
2010年04月20日 16:39:41
2楼
只砸这么一段是不行的,按图纸这段梁跟旁边那段梁一起是两跨连续梁,砸了这么一点点,旁边那条梁的受力模式变成简支的了,得复核底筋是否足够,另外砸了这么一段,中间的梁6KL7a和旁边那条连支座都没了。
回复
shine_2010
2010年04月20日 16:45:09
3楼
谢谢jmkmx老师。
如果在两根梁相交的地方加个柱子可以吗?对不起啊我不懂这方面的知识,原来还以为这根梁就是承重上面的卫生间沉箱的,没想到还这么复杂......如果实在不可行,就只好放弃这个方案了。
回复
lxfmails
2010年05月06日 14:09:50
4楼
砸了也没什么,不过得找个正规的加固公司设计一下,因为你是顶层,考虑的因素会少一点。
物业和邻居这块你得协调好。
还有一个方案就是加钢楼梯,原梁保留,也蛮好的
回复
gaorui153
2010年05月06日 17:00:09
5楼
不应该砸掉梁,你要是想在下面加个柱子的话,砸掉是可以的,但是最好复核一下下一层该位置的梁能行不
回复
靖江设计狗
2010年05月11日 20:37:35
6楼
最好别敲掉!
回复
lnysjstzg
2010年05月12日 09:52:46
7楼
影响整体,一般不应该随便砸
回复
jdjg8
2010年05月12日 19:35:05
8楼
一定要去掉的话,要加柱的,但柱的下面支承的梁也要复算的,物业那边一定要沟通好,不然就是方案可行也麻烦的。
回复
okpig521
2010年05月16日 13:56:38
9楼
找个懂结构的朋友去现场看一下会更加直观,不过建议最好别砸
回复
jiaobaoming
2010年05月16日 21:40:08
10楼
ID:pyzwlp QQ:228931865 工作地点:新疆乌鲁木齐 从业类型:设计
希望要求:节点做法大样,方案的可行性,节点做法的合理性......
回复
卜卜
2010年05月26日 18:42:46
11楼
加柱子小的话就得加固下层梁,如果截面不够,就得从基础做起,显然这是不经济的!这个位置梁比较多,你要砸的梁还是比较主要的构件;建议换地方。