反渗透设备改造的问题,请方家斧正
tungh068
tungh068 Lv.2
2010年04月20日 16:22:19
来自于纯水系统
只看楼主

我这里用的是一台一级反渗透装置,共有六支海德能ESPA2-8040的反渗透膜。产水能力为6t/h。现阶段产水的电导率严重升高,我测算了一下除盐率,已经由刚开始的98.2%变成了95%。能否经过设备的改造,加上一台高压泵和两支4吋的反渗透膜降低制水的电导率??

我这里用的是一台一级反渗透装置,共有六支海德能ESPA2-8040的反渗透膜。产水能力为6t/h。现阶段产水的电导率严重升高,我测算了一下除盐率,已经由刚开始的98.2%变成了95%。能否经过设备的改造,加上一台高压泵和两支4吋的反渗透膜降低制水的电导率??
免费打赏
lihanbin
2010年04月21日 13:49:29
2楼
检查预处理是否存在问题,加没加絮凝剂,检查精密过滤器滤芯,在就是膜离线清洗测评看是存在那种污染?
回复
lihanbin
2010年04月21日 13:52:08
3楼
楼主的想法不知是要上二级还是要上一个并联的。一般不这样做。
回复
zhangminghuasaet
2011年02月17日 23:13:36
4楼
你有没有查预处理是否存在问题,还有RO前的精密过滤器滤芯,如果你有改造是并联一个还有两级串联的.
回复
csiicdz129
2011年02月18日 11:04:24
5楼
我觉得应该分析脱盐率下降的真正原因所在,要不然改了只能短期有效果,从根本上解决不了问题。
回复
qdbqwl
2011年02月18日 13:04:39
6楼
你的设备用了多长时间?主要的工艺是什么?清洗了多少次?运行数据有没有详细记录?这种情况要仔细分析原因,去根是关键,不是简单的改造。
回复
hong4990
2011年02月18日 13:19:45
7楼
原来是8寸的膜元件,现在增加4寸的膜元件进行改造岂不是很别扭,倒不如采用更换原来的膜元件,至于需要更换多少只需要计算,根据现在的脱盐率以及要求的电导率进行计算就可以确定需要更换的数量。
回复