问问梁加密区箍筋的问题,请各位来帮帮忙,不是很难
jason.d.163
2010年04月20日 14:43:27
只看楼主

就是,如果我不考虑抗震,就是一梁与柱相接,那相接的部分好像箍筋也挺密的,貌似第一根与柱边缘要50mm,后面要100mm,大概4,5根吧,然后就250mm间距了。我这是看别人的图的。请问这是怎么回事呢?没有抗震的。不是什么框架梁,就是普通的梁柱。那这是参考了什么呢?怎么计算的呢?

2010年04月20日 15:05:03
2楼
怎么没人啊。。。。。
回复
yureee
2010年04月20日 17:22:34
3楼
错了呗。
回复
jing-hannan
2010年04月20日 20:34:35
4楼
一般情况下非框架梁的箍筋不分加密区与非加密区,间距应该是相等的,我想1#说的情况应该是设计者根据剪力包络图设计的
回复

相关推荐

APP内打开