在设计院做了3年的给排水
fengxuehan0317
2010年04月20日 11:25:00
只看楼主

我一直计算室内外消防用水量的和,来设计消防水池的,所以消防水池一般都在200吨以上或者左右,总之不小。我看很多老工程师画的图,室外消火栓直接用市政给水,因为每个人做的工程项目实际情况不一样。但是我手上的几乎所有的工程,甲方不提供市政能满足的水量是多少,但是可以确定的是几乎每个都是枝状的市政给水。所以我以后设计消防水池,室内外都来自消防水池,应该没有什么遗漏的,或者错误的吧?

2010年05月08日 00:10:24
12楼
:time:
回复
小小法师
2010年05月08日 22:27:11
13楼
一般室外消防还是用市政的多,除非甲方明确只有一路供水,至于水压,规范只要求10米以上,一般市政管网都能达到
回复
yhnf
2010年05月09日 22:55:13
14楼
???????????????????????????????
回复
morning502
2010年05月12日 16:40:32
15楼
同意2楼
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:03:46
16楼
同意2楼
回复
sxzhj2006
2010年05月28日 10:29:45
17楼
我们是室外消防用水市政接!室内消防用水要自设水池!水池满足室内消防用水3小时!