某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。这种提议是否可行,恳请高手赐教。
某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。
这种提议是否可行,恳请高手赐教。
2楼
墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm
有这样的剪力墙没有 楼主的是否满足高厚比
回复
3楼
象这种地方,如果水平筋弯折的话,一个是施工困难,还有就是浪费,我们一般制图的时候就把这个地方水平筋和箍筋合并,配筋量适当放一些
回复
4楼
这种情况应该与剪力墙暗柱合并。
回复
5楼
正在做的工程的确墙肢很短。赞成3楼、4楼的意见,遇到这种情况,将两端暗柱合为一体较为合适,但应适当加大暗柱的箍筋配置,保证墙肢抵抗水平地震作用的能力。
回复
6楼
陈青来教授对以下问题的回答对本主题有参考意义:
[● 墙问题(16):剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚,不做15d弯钩?
■ 答墙问题(16):按03G101-1规定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。
本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接”的问题。暗柱并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的一部分,如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接,需要有两个条件:1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力?2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量?
关于条件1:剪力墙水平钢筋的功能是当横向地震作用产生时保证剪力墙有足够的受剪强度,且其配置量系按总墙肢长度考虑,并未扣除暗柱长度;剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证剪力墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能力,使剪力墙在地震作用下具有较好的延性和耗能能力;
在《混凝土设计规范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中,并未包括或未明确包括其受剪要求,因此,如果设计工程师为专门考虑的话,条件1不成立。关于条件2:由于条件1的模糊性,因此,无法对条件2做定量描述。
由上所述,当两个条件都不确定时,不可轻易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋按搭接考虑,但具体工程的设计者可以“具体问题具体分析”,可以根据具体情况对03G101-1中的规定进行变更,国家一级注册结构师应当有这个权力。
不可忽视的问题是现行规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达1/4墙肢长度,两头加起来达到墙肢长度的一半,剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋的相关问题,应提到议事日程上来加以解决,最迟到下一次修版时将有所改变。]
回复
7楼
就200mm,没有多少,不如都做暗柱,方便施工,也没有浪费多少
回复
8楼
200 间距控制 这个回答好
回复
9楼
同意
回复
10楼
直接做U型箍筋不就行了吗
回复