绕组短路了,保护动作了,电机还是坏了
y502x
y502x Lv.12
2010年04月19日 23:25:55
来自于电站工程
只看楼主

绕组短路,保护动作了,电机还是坏了

绕组短路,保护动作了,电机还是坏了

100_3994.JPG


100_3996.JPG


100_3997.JPG


100_3998.JPG


100_4001.JPG

免费打赏
weideng998
2010年06月02日 22:10:51
2楼
哦。。可怜的孩子
电机多大?
保护怎么配的哟?是差动么?
回复
keren27568
2010年06月04日 21:51:20
3楼
是不是保护的动作时间设置的太长了,不知道你的保护是怎么设置的
回复
lingxuct
2010年06月05日 10:25:28
4楼
个人怀疑这台电机没有零序保护,当绕组与铁芯击穿时,零序电流产生时,没有跳闸(或设置的保护定值太大)?

击穿的原因是绕组绝缘没做好或受潮,在电机定子槽口(电场应力最大处)击穿。
回复
hjj1234
2010年06月10日 20:22:43
5楼
可能是整定值没设置好,或者是CT极性接反了
回复
fjg20040612
2010年07月08日 20:31:04
6楼
定值设定不合理
回复
stone222333
2010年07月14日 11:12:16
7楼
保护不能防止事故的发生,只能防止事故的扩大。
回复