YJV22-10kV-3x400mm2电缆能穿DN150的管么?
leo1230
leo1230 Lv.3
2010年04月19日 15:05:06
只看楼主

如题

如题
免费打赏
xinxirong
2010年04月19日 15:41:40
2楼
300的可以穿,400的要查图集
回复
hzmzhang
2010年04月19日 15:47:24
3楼
不可以
回复
yy_yy_yy
2010年04月19日 16:46:54
4楼
肯定不行,需换大管
回复
老顽童201133
2010年04月19日 18:11:32
5楼
规范有规定电缆穿管时管径应大于电缆直径1.5倍
回复
isaiahwu
2013年12月07日 14:15:30
6楼
:QYJV22-3*400的电缆,真的不能穿150的管子么?那这下麻烦可就大了:L:L:L
回复
qzg24
2013年12月10日 16:28:31
7楼
电缆外径约90.2mm,正常直线段管路可以穿,不过要困难些
回复
wyjmb
2013年12月10日 16:53:12
8楼
若为过路段金属保护管,还勉强。若PVC全线穿,还是加大些好。
回复
我爱拼搏
2013年12月10日 17:35:32
9楼
本帖最后由 我爱拼搏 于 2013-12-10 17:37 编辑


看看这个,有没有用