讨论:一类高层商住楼,塔楼的住宅走道公共部位是否需设喷淋。
老谭
老谭 Lv.12
2010年04月19日 14:33:12
只看楼主

个人认为不用设,广东这边审图也是可以不用设的。

个人认为不用设,广东这边审图也是可以不用设的。
老谭
2010年04月19日 14:34:15
2楼
理由如下:
第一个问题:住宅。按住宅建筑规范 2.0.1 住宅建筑 residential building
供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。-------从起定义看以看出,即是下部是商业厅,或网点上部的住宅仍是住宅。普通住宅仅相对于空调和装修档次而定的住宅。

第二个问题,从高规条文说明 ------据调查,有的二类高层公共建筑,其裙房及部分主体高层建筑,设有大小不等的展览厅、营业厅等,但没有设自动喷水系统和火灾自动报警系统,只有消火栓系统,不利于消防安全保护,故作了7.6.3条规定

不难看出,这里的走道指的是裙房和主题建筑(塔楼)设置了公共活动用房后的走道,并没有涉及住宅部分的走道。

第三个问题,从规范的用语的字眼不难看出,普通住宅含住宅户内用房同走道的公共部分。

明白了上述问题及条文的要求,另外自动喷水灭火系统设计规范

3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。
回复
老谭
2010年04月20日 10:13:03
3楼
没人展开讨论吗?
回复
xuxudodo
2010年04月21日 09:19:15
4楼
我是纯落地住宅(含网点)不做,商住楼不管一二类都做
回复
2008gpszhshl
2010年04月22日 14:30:24
5楼
高层的商住楼我都做喷淋,如果纯住宅或者带带商业网点的住宅公共部分就不做喷淋。
回复
小陈放
2010年04月22日 14:46:02
6楼
应该做,一栋楼不应分拆使用性质
回复
chenxingwen
2010年04月23日 12:42:03
7楼
商住楼应为公共建筑中的综合楼,我认为设置比较妥当。
本人现在有个项目,为27层的一类住宅高度不超过100米,一层二层为商业网点,地下室为人防,平时自行车库面积不超过1000平方米,
问题:商业网点是否设置自动喷淋,自行车库是否设置自动喷淋,高规有一条经常有人停留的地下车库需要设置,自行车库是否可以理解为不经常有人停留
另外,如果住宅只有18层,为二类,一层二层为商业网点,地下室为人防,平时自行车库面积不超过1000平方米,
问题相同是否做法一样
回复
苏铁艺
2010年04月23日 22:25:57
8楼
我觉得住宅走道一类要设,二类可以不设。
回复楼上:商住楼和商业网点各地审图尺度不同,保守一点还是要设喷淋,根据[size=+1] 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 7.2.1条
"
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统"。 车库超过10辆车就要做喷淋,
商住楼超过50米或24米以上面积大于1500平米,就要算一类,商住楼和商业网点的判定结合当地情况考虑
回复
苏铁艺
2010年04月23日 22:27:10
9楼
我觉得住宅走道一类要设,二类可以不设。
回复楼上:商住楼和商业网点各地审图尺度不同,保守一点还是要设喷淋,根据 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 7.2.1条
"
2010年04月24日 08:35:06
10楼
一类高层商住楼走廊要设喷淋
回复
feiyang103
2010年04月24日 11:15:19
11楼
对于商住楼的住宅部分走道可以不设置自喷系统,但从消防扑救来说,可以设置,采用简易自喷系统
回复

相关推荐