一单相自耦变,变比2:1,原边接单相交流电压55kv,(注意原边电压系统无接地),副边电压为27.5kv(没错吧)。问:副边中间抽头引出线对地电压是多少?接触该线会触电吗?
一单相自耦变,变比2:1,原边接单相交流电压55kv,(注意原边电压系统无接地),副边电压为27.5kv(没错吧)。
问:副边中间抽头引出线对地电压是多少?接触该线会触电吗?
24楼
回23楼。可以!
钢轨绝非能够认为是“电气地”,轨地是采用了一定绝缘措施的。
是因为接钢轨了,所以中间抽头是零电位?还是因为零电位才接的钢轨?
即使认为钢轨是与大地连通的,中间抽头也应该做良好接地措施,不能用钢轨来当接地体。
所以很疑惑
回复
25楼
学习
回复
26楼
xue xi!
回复
27楼
“钢轨绝非能够认为是“电气地”,轨地是采用了一定绝缘措施的。”
轨地采用一定绝缘措施的目的:当另二端的某一根线发生接地时没有直接的电气短路。
是因为接钢轨了,所以中间抽头是零电位?还是因为零电位才接的钢轨?
可以这样看。很长的钢轨与地之间的分佈电容也很大。(相当于通过电容接地)
“即使认为钢轨是与大地连通的,中间抽头也应该做良好接地措施,不能用钢轨来当接地体。”
恰恰相反,为了减少接地故障所引起的短路电流,钢轨一定要采用绝缘措施。
胡说一通,抛泥(连砖都不是)引玉。:loveliness:
回复
28楼
负载时与空载时不一样。
回复