小弟想了解一下电网的接线
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年04月19日 13:17:19
只看楼主

有没有具体的电网的实例呢?比如新建一发电厂,需要并入地区电网(比如南方电网),发电厂需要新建一个变电站来并网呢,还是接到已建的变电站并网。增加容量后的电网,是否需要加粗输电线线径。供电局如何控制发电厂该发出多少电量,比如大型火力发电厂优先,可再生能源电厂优先,等等。还有一个就是架空输电线是变电站出线供电回路还是电站之间的联络线呢?因为我以前做过的一个水厂,旁边就有一个10KV高压塔,供电局说可以直接在高压塔T接一回10KV电缆供电。

有没有具体的电网的实例呢?
比如新建一发电厂,需要并入地区电网(比如南方电网),发电厂需要新建一个变电站来并网呢,还是接到已建的变电站并网。
增加容量后的电网,是否需要加粗输电线线径。
供电局如何控制发电厂该发出多少电量,比如大型火力发电厂优先,可再生能源电厂优先,等等。

还有一个就是架空输电线是变电站出线供电回路还是电站之间的联络线呢?因为我以前做过的一个水厂,旁边就有一个10KV高压塔,供电局说可以直接在高压塔T接一回10KV电缆供电。
我是想,这条架空线是干什么用的呢,是供给另外一个单位的用电呢还是电站与电站之间的环网用的线呢?
如果是供给另外一个单位的用电的专线,那他故障时岂不是我也停电?
如果是电站与电站之间的环网用的线,在上面T接会有什么问题?比如大家都在上面T接,容量会不够;
免费打赏
hczlw
2010年04月19日 14:07:25
2楼
老大,你差不多把供电企业的事情问了个遍啊
这里很多事情都是可以商量的,就看业主的公关能力了
回复
xinxirong
2010年04月19日 15:48:40
3楼
没办法,做建筑电气那么久了都不怎么了解电网的东西。
回复
lingxuct
2010年04月19日 17:04:59
4楼
问题有点多,有的还说不清楚!一条线路是专线还是环网线,站在某一杆子下是看不出的,要看它接有几个负载,有几个电源。

发电厂向外输电“需要新建一个变电站来并网呢,还是接到已建的变电站并网”,要看这个电厂有多大容量,周围电网的条件如何。如一个小电厂,周围有220KV网架,放二台升压变就可以。如一个大电厂(如北仑电厂有3000MW以上容量),不用500KV线路无法向外输电了!
回复
xinxirong
2010年04月19日 17:12:57
5楼
LGJ-120//8.2
8.2是什么意思呢?
回复
xinxirong
2010年04月19日 17:33:25
6楼
如一个小电厂,周围有220KV网架,放二台升压变就可以。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
220KV网架空线,电厂调相调压后并入架空线。这条架空线就是主电网的一部分,输电至500kV区域变电站

另外一间北仑电厂(有3000MW以上容量),也经过调相调压后向该500kV区域变电站送电。

最终由500kV区域变电站向整个地区送电(或者有余量就设一路线向其它电网输电,比如西南电网向南方电网送电)

总之,发电厂的电就要在500kV区域变电站的母线上并网,引入变电站时设置计量设施,不知这样理解对不对?但是它在220kV的架空线上也可能会有其它负荷的用户吧,这样计费就应该在发电厂出线处设计量。
回复
jztgg
2010年04月19日 22:01:46
7楼
小电厂直接接入系统,大型电厂通常自建接入系统变电站
回复
hczlw
2010年04月19日 22:16:58
8楼
如一个小电厂,周围有220KV网架,放二台升压变就可以。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
220KV网架空线,电厂调相调压后并入架空线。这条架空线就是主电网的一部分,输电至500kV区域变电站
===========================================
这样做,就是T接在220线路上面,可以采用这种办法,但因为是T接,所以受限很多,而且也不是哪里都有T接的条件,这个要看设计院的意见(你就是设计院的,这个怎么会不清楚,奇怪:lol )
如果装机容量不大,不必要送到220上面,220投资大很多,等于建一个发电厂,再配套建一个变电站一样。接在什么电压等级的电网上,就看装机容量。只要接在了电网上,向哪里供电都一样,电能具体如何输送无法确定,要看潮流。计费问题我不懂,但应该是简单问题

增加容量后的电网,是否需要加粗输电线线径。(如果是T接,要考虑)
供电局如何控制发电厂该发出多少电量,比如大型火力发电厂优先,可再生能源电厂优先,等等。(发电量按省调计划执行,国家政策在这里不起作用,肯定是大型炎电发电厂优先,对系统安全稳定有好处)

还有一个就是架空输电线是变电站出线供电回路还是电站之间的联络线呢?(都有可能)因为我以前做过的一个水厂,旁边就有一个10KV高压塔,供电局说可以直接在高压塔T接一回10KV电缆供电。
我是想,这条架空线是干什么用的呢,是供给另外一个单位的用电呢还是电站与电站之间的环网用的线呢?
如果是供给另外一个单位的用电的专线,那他故障时岂不是我也停电?(T接的不足,但省钱)
如果是电站与电站之间的环网用的线,在上面T接会有什么问题?比如大家都在上面T接,容量会不够;(如果不符合条件,不会T接)
回复
xinxirong
2010年04月20日 08:59:00
9楼
谢谢hczlw,说得很详细,纠正了一些原则性问题,我一直以为全国电网联网就是所有的发电厂都接到一回主的架空输电线上,然后电力潮流就能自动分配到需要的负荷上,这样电力就可以得到充分的利用。
其实电源还是很独立的,比如一个城市引入两路不同的220kV电源,并不像发电厂上网那样,真的是同频同相位角,两路电源还是不能直接合闸,除非是属同一个电网下属的发电厂(比如两间很近的发电厂可以在附近的一间变电站并网,这就可以直接接到同一条母线上)。
回复
lingxuct
2010年04月20日 12:22:56
10楼
搞民电的好象很喜欢T接!220KV及以上输电线路都是专线,不可能出现T接!!
回复
xinxirong
2010年04月20日 14:52:04
11楼
搞民电的好象很喜欢T接!220KV及以上输电线路都是专线,不可能出现T接!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lingxuct大版来了,能不能讲解一下大型发电厂是怎样上网的吗?
我在图纸区下载了“某地区电网主接线图”,好像都只是局限于地区电网(连区域电网都不是!),区域电网又是那么封闭孤立地运行,不过要了解所谓的“全国联网”还要是先了解区域电网;要了解区域电网,还是要从发电厂上网学起!
回复

相关推荐