什么是开裂混凝土与未开裂混凝土?与混凝土开裂和混凝土未开裂的说法有什么不同?[ 本帖最后由 sa470202320 于 2010-4-19 10:59 编辑 ]
什么是开裂混凝土与未开裂混凝土?
与混凝土开裂和混凝土未开裂的说法有什么不同?
[
本帖最后由 sa470202320 于 2010-4-19 10:59 编辑 ]
2楼
开裂混凝土就是由于配合比不当、混凝土施工工艺有问题、拆模过早、养护不当、配筋不合理等原因而导致地面出现裂缝。
回复
3楼
浅谈个人观点:
1,混凝土梁是带裂缝工作的。只有混凝土开裂,钢筋才能参与工作。但是裂缝是有要求的,不能超过规范。一般说来,当裂缝超过0.35MM时,钢筋混凝土结构失效。而且抗渗性能,预应力等都有特殊的要求。
2,实际工程中的混凝土构件(除规范要求严格不出现裂缝的构件外)都处于带裂缝工作阶段.不过,裂缝宽度都比较小,大部分肉眼不可见.,也正是因为混凝土构件可以带裂缝工作,还有徐变等塑性变形。
3,我参与的一个工程实例:
一个小高层住宅,剪力墙结构,当结构封顶时,施工单位发现所有的四栋楼的各层楼板几乎都出现裂缝,裂缝在房间中央,呈十字架形状,很明显;还有一些墙角处出现45度斜裂缝。在设计与施工单位碰头会上讨论得出结论:1、肯定不是结构缝,因为板达到极限破坏状态是的裂缝不是这种形式的,应该是温度和砼收缩引起的裂缝。2、可能与周围环境有关,因为施工的那一段时间西安的天气变化很大,另外旁边有地铁。3、可能与布线管有关,因为裂缝大部分都是在布线管附近出现的。4、斜裂缝的出现很正常,在西安这种45度斜裂缝出现的很多。5、大家都没说,但是我想肯定是施工单位施工不规范是出现这些裂缝的主要和直接的原因。最后决定请专门的处理裂缝的公司来处理。
还有一工程实例:
一砖混结构中,墙为620KP1型承重墙(国防要求)、单层构造柱为620X620,屋面板为现浇100mm厚,跨度为6米,梁距为4米,中间无次梁。板的配筋为四层,底筋为Φ8@200的,双向,面层一样,而设计还特别用了两层分布筋Φ6@250,双向的。施工是在夏天,温度比较高,混凝土强度为C25,但混凝土浇筑后20天拆模后的混凝土开始开裂,并且在跨中,基本是一条贯通裂缝,但裂缝宽度小于0.3mm,经过专家鉴定,裂缝正常。也充分说明混凝土受弯构件是带裂缝工作的。
[
本帖最后由 jji84232017 于 2010-4-19 11:11 编辑 ]
回复
4楼
回复犀利,高手。
回复
5楼
顶!!!!!!!
回复
6楼
见JGJ145-2013中有定义
回复
7楼
不开裂混凝土:正常使用极限状态下,考虑混凝土收缩、温度变化及支座位移的影响,锚固区混凝土受压。
开裂混凝土:正常使用极限状态下,考虑混凝土收缩、温度变化及支座位移的影响,锚固区混凝土受拉。