大翻板门照片
jingyuanzhou
2010年04月18日 17:51:16
来自于工地图片
只看楼主

看看运行中6*10m翻板门

看看运行中6*10m翻板门

DSC00459.JPG


DSC00471.JPG

免费打赏
zxfzh2008
2010年09月26日 10:51:56
12楼
长见识了,谢谢楼主:call:
回复
pingwang2625
2010年09月26日 19:22:30
13楼
门前的立柱是干什么用的?
回复
jingyuanzhou
2010年11月01日 22:14:52
14楼

目前,水力自控翻板门还没有设计规范,我们是根据水工模型试验结果和经验设计的翻板门,最长的使用寿命有超过20年的。使用中闸门体基本不需要除锈刷漆之类的维护。
回复
jingyuanzhou
2010年11月01日 22:21:33
15楼

门前的立柱是防护墩,主要用途是阻挡水中漂浮物卡入闸门和支墩之间的间隙,保护闸门的正常运行状态。
回复
xshd
2010年11月04日 19:52:46
16楼
学习了一下~~~
回复
chaohua0041
2010年11月05日 10:11:31
17楼
了解一下,学习一下,长见识了,谢谢楼主上传照片给大家学习的机会
回复
jingyuanzhou
2011年05月16日 12:02:18
18楼
请看:运行多年的水力自控翻板门照片
http://bbs.co188.com/content/1677_3206570_1.html
回复
dczms
2011年06月01日 17:26:04
19楼


不是电动,翻板门一般是水力自动门,也由液压翻板门。
回复
chjchj0179
2011年06月02日 10:34:50
20楼
学习学习,好东东
回复
mjh1024
2011年06月16日 17:16:30
21楼
我这边有4个这样的闸门,原来设计的材质是钢的。但是因为业主那做的预算太低了,现在我想换成PE的,(底座,预埋件,不换,板材用PE板)。支墩以前的设计也是钢的,要6吨多钢材一个,我现在把面板换成PE板,那支墩的要求多少安全合理?再有就是,面板用PE板。技术上是否可行?规格是4。5*1米,河宽9米,一道用2个这样的门