施工导致剪力墙截面局部缩颈,加固方法
ljl028101
ljl028101 Lv.2
2010年04月18日 13:39:17
只看楼主

请教各位大侠,遇到这样的情况怎么处理.局部缩颈约150mm及50mm.墙体设计厚度是250mm。[ 本帖最后由 ljl028101 于 2010-4-19 07:36 编辑 ]

请教各位大侠,遇到这样的情况怎么处理.局部缩颈约150mm及50mm.墙体设计厚度是250mm。

[ 本帖最后由 ljl028101 于 2010-4-19 07:36 编辑 ]

`NS4P1HS}_FXQ5~R`11NHVD.jpg

ljl028101
2010年04月18日 23:16:27
2楼
顶一下,还请老大们帮忙,给个建议呀!
回复
wwgstyle
2010年04月18日 23:32:56
3楼
双面钢筋网加混凝土补强吧
回复
ljl028101
2010年04月19日 07:09:09
4楼
可以详细点吗?谢谢啦!
回复
ljl028101
2010年04月19日 21:28:03
5楼
顶起来!大侠们,帮忙呀!!
回复
ssfish
2010年04月19日 22:32:24
6楼
偏安全考虑先把这个区域看成1mx1m的洞孔验算下,如果都满足要求则不加固也没问题
可以考虑用植筋,双向植入后浇同等标号混凝土找平
回复
ljl028101
2010年04月20日 06:59:30
7楼
双向植筋是否是指墙的钢筋网方向植入钢筋,可凹陷的厚度有的才50mm,大侠能否具体点捏。谢谢啦!!
回复
ssfish
2010年04月20日 20:55:41
8楼
当开孔算也没问题的话再考虑下面的建议:
剪力墙分布钢筋一般间距200mm,凹陷区补强钢筋不会多于12根,
厚度不够可以考虑打倾斜孔,注意避开原有钢筋,够锚固长度应该就行
回复
ljl028101
2010年04月20日 21:31:51
9楼
谢谢,ssfish!你的意思是指:这点削弱于结构无影响时考虑这种做法是吗?
若有影响时要如何考虑呢?
回复
ljl028101
2010年04月20日 21:32:44
10楼
我复核了一下,还是有影响!:Q :(
回复
ssfish
2010年04月21日 23:10:59
11楼
你仔细分析下哪些指标有影响?理论上来讲一般剪力墙竖向承重能力都是过剩的,看看其他指标吧:周期比、位移比、刚度比、剪重比?
如果影响大实在不行可以考虑洞口边位置凿出来用粗钢筋作暗梁暗柱处理,界面处理/高一个标号混凝土体浇筑等 同一般补强