关于断路器结构及接线的疑问,谢谢大家!
prcplam
prcplam Lv.3
2010年04月18日 10:30:11
来自于断路器
只看楼主

如图,过载和短路脱扣是串接在电路中的,欠压和分励脱扣是并联在电路中的,按照图示,短路和过载只能检测到一相的负荷,欠压和分励也只是并了两相电压,请问,现实中接线:短路和过载是不是每相都要串联,即串接3个,欠压和分励又是如何并联接线的呢?谢谢大家!

如图,过载和短路脱扣是串接在电路中的,欠压和分励脱扣是并联在电路中的,按照图示,短路和过载只能检测到一相的负荷,欠压和分励也只是并了两相电压,
请问,现实中接线:
短路和过载是不是每相都要串联,即串接3个,欠压和分励又是如何并联接线的呢?
谢谢大家!

低压断路器基本结构和工作原理.JPG

免费打赏
prcplam
2010年04月18日 12:16:34
2楼
没人,自己顶起来
回复
hunkeno1
2010年04月18日 16:30:46
3楼
好像不用的。只接一相就可以了。因为不管是哪相短路都会影响到其它回路的电流变化。
回复
老灰兔子
2010年04月18日 21:32:20
4楼

对于断路器来说,通常每相[零(N)线除外]都必须要用同样规格的保护元件。

你的那张原理图纸是用来坦述脱扣器工作原理的!
回复
老灰兔子
2010年04月18日 21:41:04
5楼
你可以看这张图片!!!!!!!!!!!!!!!!!

三相漏电开关内部全图-04.jpg