08SG618-1中的错误
ltj121
ltj121 Lv.3
2010年04月17日 23:07:16
只看楼主

编制说明中4.6.5条:“……与埋深不小于500mm的基础圈梁相连",应把“不”字去掉。参考抗震规范GB50011第7.4.3第4条。一字之差,谬以千里!

编制说明中4.6.5条:“……与埋深不小于500mm的基础圈梁相连",应把“不”字去掉。
参考抗震规范GB50011第7.4.3第4条。
一字之差,谬以千里!
免费打赏
太行人家
2010年04月18日 16:57:14
2楼

抗震规范GB50011第7.4.3条第4款,构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。