因不均匀沉降导致的裂缝该怎么补救?
redhair2577
2010年04月17日 22:29:18
只看楼主

主体结构框架,院深有10米,院宽7.5米,东西两侧围墙有25米长,围墙与主体结构用Φ8钢筋拉结,2009年5月交的房。现围墙与主体之间的连接处开裂(形成3mm左右宽的透明缝了),门头处的墙面也出现墙体开裂。我知道这是因不均匀沉降导致,那么请问大家,围墙与主体之间的裂缝及墙面的裂缝该怎么补救?

主体结构框架,
院深有10米,院宽7.5米,东西两侧围墙有25米长,
围墙与主体结构用Φ8钢筋拉结,
2009年5月交的房。

现围墙与主体之间的连接处开裂(形成3mm左右宽的透明缝了),
门头处的墙面也出现墙体开裂。
我知道这是因不均匀沉降导致,那么请问大家,
围墙与主体之间的裂缝及墙面的裂缝该怎么补救?

2.jpg


3.jpg


5.jpg

免费打赏
shiwuyang
2010年04月26日 21:39:44
32楼
这个要看看!!!
回复
xiaomo88_happy
2010年04月26日 22:34:51
33楼
学咯 呵呵谢谢
回复
cenguangwei
2010年04月27日 01:20:25
34楼
弄成一样的就好了
回复
cenguangwei
2010年04月27日 01:22:49
35楼
这个要看看!!!
回复
cenguangwei
2010年04月27日 01:27:54
36楼
好好学习
回复
xjq2011
2010年04月27日 13:55:16
37楼
学习到很多经验。
回复
amyapa
2010年04月27日 18:36:32
38楼
不错啊,讨论的很透彻,就不发言了:):kiss:
回复
landou2010
2010年04月27日 23:29:57
39楼
施工技术失误,主体和围墙不能采用刚性连接,应分成两个单位做沉降缝处理。不知你那里地质怎么样,如果可以的,就在裂缝位置加设沉降缝就可以。
回复
autoqq
2010年04月28日 11:19:05
40楼
不用处理,观察一段,缝隙用弹性材料填充即可
回复
siting1988
2010年04月28日 12:29:33
41楼
首先,产生该裂缝可能是因为放置时间过长,且地面处理时未夯实(夯实不到位)等原因造成的。未考虑长久居住,建议可先开挖至地圈梁,检查出具体是哪段沉降变形过大,在其部位进行2次局部加固(回填,只有缝隙过大),全面加固可能不现实。
3,门头处理。2楼朋友认为那是温度缝也是有一定道理的。下部已经设置地圈梁,门头出现裂缝很大原因是由下部造成的。门头修补可按2楼处理意见。
综上:还是检查下部圈梁为主,加固手段较多,简单的方法是针对变形过大部位增大受力面积,墙体双面可先夯实至同一水平,以墙体为界,两边增加20-30cm短柱至圈梁顶,C30砼浇筑,内加横向筋2道