洁净区选设备问题
wongning
wongning Lv.2
2010年04月17日 15:35:26
只看楼主

大家好~有这样一个问题:选机组是根据风量和负荷来选的 ,我算的是风量11000m3/h, 冷负荷18kw , 查样本 满足风量 但制冷量又太大了 这怎么办阿 求教~~~

大家好~
有这样一个问题:选机组是根据风量和负荷来选的 ,我算的是风量11000m3/h, 冷负荷18kw , 查样本 满足风量 但制冷量又太大了 这怎么办阿 求教~~~
免费打赏
ecan000
2010年04月17日 16:33:04
2楼
你算的是一级手术室所配的空调机吧

如果选择的是组合式空气处理机组,就无视样本冷量,直接提供进出风参数,让设备厂家决定盘管排数。
通常2P就可以满足要求了。

18KW可是干工况下的负荷,要注意新风处理机的选择。
回复
hymonly
2010年04月26日 12:28:32
3楼
风量大些不要紧的,冷量少送点就可以了。。。关键是风量,直接影响到换气次数。。所以机组内的盘管少设一些,可以和设备供应商提技术要求的。
回复
馋嘴胖兔子
2010年04月26日 13:23:30
4楼
1W多的风量肯定是百级手术室,制冷量大不要紧,可以在机组里分两级表冷
回复
qiaotongjun
2010年04月27日 22:00:10
5楼
根据实际需要而定,实验室的风量,是全新风,还是有回风呢,全新风的制冷量就大
回复
bairitian
2010年04月28日 15:17:02
6楼
风量大些不要紧的,冷量少送点就可以了。。。关键是风量,直接影响到换气次数。。所以机组内的盘管少设一些,可以和设备供应商提技术要求的。 这个有道理啊
回复
zxd-1055
2010年04月28日 20:33:45
7楼
满足风量要求第一位,冷负荷其次
回复
zaqcde08
2010年04月28日 21:27:40
8楼
是按风量来选的,厂家主要根据风量控制断面风速,来决定机组的尺寸,至于冷量,你要提给他进出口的状态就可以了,他会根据你的数据具体计算选择了,产品样本的数据只供参考.
回复
zhuzeqiu
2010年04月29日 12:35:07
9楼
首先强调一下,你说的“但制冷量又太大了”,是样本的比你计算的值大,还是样本的要小?我个人认为,样本的要是大的话,就不用顾虑了,要是小的话,那就要向设备供应商提出要求了。
还有,我更正一下楼上说的:1w风量不一定是百级手术室的;百级手术室按11000m3/h也有点大 。
希望我说的有点用,本人也是做净化方面的,真诚希望能和大家多交流交流!:handshake
回复
nanizw
2010年04月29日 17:49:44
10楼
叫空调风柜厂商按照你的计算风量、制冷量、加热量、加湿量等参数配机。。。。。
回复
tylerfan2004
2010年05月01日 09:03:14
11楼
净化一般不按样本选型,应根据实际所需制冷量选择送风量。
再根据送风量核算换气次数是否满足净化要求。
假如不满足,则要加大送风量,同时制冷量也要跟着作相应调整(这一步一般交给厂家去选)。
回复

相关推荐

APP内打开