民规的小bug
hqhao2006
hqhao2006 Lv.3
2010年04月16日 21:27:16
只看楼主

无意中发现民规2008的一个小漏洞,规范中第7.7.2-2条: 可采用遮栏和外护物的防护。遮栏和外护物在技术上应符合现行国家标准《建筑物电气装置电击防护》GB/T14821.1的有关规定。文中提到的规范GB/T14821.1已经被《GB 16895.21-2004建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护电击防护》代替,因此第7.7.2-2条的说法有待商榷,个人认为应该和最新规范保持一致。在规范GB 16895.21-2004的前言中提到:本部分代替GB14821.1-1993《建筑物电气装置 电击防护》

[ 本帖最后由 hqhao2006 于 2010-4-16 21:34 编辑 ]
免费打赏
dongchengcai
2010年04月17日 09:12:30
2楼
好细心啊楼主
回复
maoge1985
2010年05月11日 21:09:00
3楼
比较 细心哈
回复
pifulu
2010年05月12日 08:58:34
4楼
楼主规范看得相当仔细啊~~~
回复
sitoo
2010年05月12日 09:01:50
5楼
顶,现在编规范的有一部分人很不负责,都抄来抄去不认真推敲
回复
pigeon2002
2010年05月12日 23:43:04
6楼
heh,学习了
回复

相关推荐