大家一起来解几题由冯翠敏老师编的题目
jean457
jean457 Lv.2
2010年04月16日 17:57:30
只看楼主

本人今年要考专业了,现在正在做由冯翠敏老师编的习题及解析那本绿皮书,是化学工业出版社的,遇到一些不明白的,现在拿出来和大家讨论下~NO 1 某省政府办公楼,建筑高度47.8米,总建筑面积33501.8M2,建筑内部设有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。经计算,自动喷水灭火系统用水量为27.5L/S,所有室内消防用水均储存在设在地下室的消防水池中,已知消防水池补水可靠,其补水量为70m3/h,则消防水池的有效容积为( )

本人今年要考专业了,现在正在做由冯翠敏老师编的习题及解析那本绿皮书,是化学工业出版社的,遇到一些不明白的,现在拿出来和大家讨论下~
NO 1 某省政府办公楼,建筑高度47.8米,总建筑面积33501.8M2,建筑内部设有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。经计算,自动喷水灭火系统用水量为27.5L/S,所有室内消防用水均储存在设在地下室的消防水池中,已知消防水池补水可靠,其补水量为70m3/h,则消防水池的有效容积为( )
A 139m3 B 175M3 C 279M3 D 315M3
我的解法是:室内消火栓用水量25L/S,T=2h,V=25*2*3.6+27.5*1*3.6-70=209m3
但是我看解析中减去两个70,规范不是说需要两条补水管但是补水量按最大的一条算吗?
请高手解答~我的QQ:40330848希望手上有这本书的人能联系下~:)
免费打赏
zhangpinpin75166
2010年07月13日 12:38:07
32楼
我来说说第二题 既然题中说是建筑高度28米,《高规》《建规》对建筑高度总则都有说明,是“室外地面到其檐口或屋面面层的高度”,不是到顶层地面的高度,所以该商业楼(每层面积>1000m2)就应该是一类,没错
回复
laihaiji
2010年07月16日 11:59:17
33楼
我来说说第二题,我觉得我们不应该局限在一类和二类的区别当中,以为在第28页的水量表里面,不是完全按照一类二类来分的,这个在实际设计当中也是这样。所以按照该页高层建筑类别中是“建筑高度大于50米或每层建筑面积超过1000平的商业楼。。。。”我们这个题目按照该条选取消火栓用水量
回复
lzb0
2010年07月17日 09:22:46
34楼
计算雨水管道设计流量,按最大流量考虑的。如果第一个检查井前流量最大,后面的管段设计流量取第一个检查井前流量
回复

相关推荐

APP内打开