新手发问:GCS柜无电缆沟如何进出线?
chenxin28
chenxin28 Lv.2
2010年04月16日 15:17:27
只看楼主

由于低压电力室在2楼,GCS柜无电缆沟,请问电缆如何进线?柜子下要垫2根槽钢,是不是在中间放电缆,柜子底部是否开洞?上传设计院图纸,WORD版的[ 本帖最后由 chenxin28 于 2010-4-16 16:32 编辑 ]

由于低压电力室在2楼,GCS柜无电缆沟,请问电缆如何进线?柜子下要垫2根槽钢,是不是在中间放电缆,柜子底部是否开洞?


上传设计院图纸,WORD版的

[ 本帖最后由 chenxin28 于 2010-4-16 16:32 编辑 ]
92c1b978a7269b76b09a.rar
52.0 KB
立即下载
chenxin28
2010年04月16日 17:01:50
2楼
哈哈,问到你们了吧?没人答的上来
回复
人生如戏2007
2010年04月16日 17:23:20
3楼
只能垫槽钢,电缆下出线
回复
chenxin28
2010年04月16日 17:29:22
4楼
电缆桥架进出线,配电柜采用槽钢架空楼面40公分并铺防滑钢板。
回复
chenxin28
2010年04月17日 15:24:40
5楼
我明白了,今天问过设计院了 ,是柜底下楼面开洞,上下各预埋扁钢,桥架在一楼顶部走。第一次碰到,学习了。
回复
fycbw369
2011年07月04日 22:48:05
6楼
使用桥架上进上出,或者楼板上做300mm基础。
回复
co-123321
2011年07月05日 14:09:34
7楼



在设计的时候就应考虑电缆的进线方式,不是柜体到现场再解决电缆进线问题。
回复
donggewang
2011年08月26日 12:26:52
8楼
大家答得都对,都有做法。
回复
寒塘渡鹤影
2011年08月26日 13:34:48
9楼
柜底楼板开洞,结构上允许么
直接上进上出,桥架设在二层,多敷设点电缆
回复

相关推荐