防雷接地的问题
gorben
gorben Lv.4
2005年08月16日 11:57:23
来自于防雷减灾
只看楼主

接地测试点的数量有规定没有呀?具监理说防雷办要求每12米一个.二类高层的所有栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接是指30米以上吗?30米以下的栏杆,门窗就不用管他们了吗?

接地测试点的数量有规定没有呀?具监理说防雷办要求每12米一个.
二类高层的所有栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接是指30米以上吗?
30米以下的栏杆,门窗就不用管他们了吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月16日 12:18:54
2楼
1.我还没看到数量的规定,希望知道的同志能告知;
2.注意,建筑物的防火类别并不是建筑物的防雷类别;
3.是30米还是45米,分别针对第一类和第二类防雷建筑物,仔细看看《建筑物防雷设计规范》你就知道了。
回复
plainlife
2005年08月16日 13:33:14
3楼
同意,顶
回复
lldmm
2005年08月16日 16:09:39
4楼


1、接地测试点的数量没有具体规定,针对一、二、三类防雷要求略有不同。一般在建筑物四角或对角设置测试点。建筑物较长时,可在中间设置两组。
2、一、二类高层为防止侧雷击,要求30、45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连接。
回复
lqhzcr
2005年08月16日 17:48:45
5楼
回复
84910936
2005年08月23日 16:24:23
6楼

民用电气设计规范
12.3.3.2 当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置的引下线时,其根数不做具体规定,间距不应大于18m,但建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。
回复
gorben
2005年09月06日 23:46:29
7楼
6楼的,你指的是引下线,并不是指测试点。
回复
yumiao163
2005年09月07日 10:33:34
8楼
呵呵,有意思,^_^
回复

相关推荐