请教荣昌老师!
mzfsyrj
mzfsyrj Lv.3
2010年04月16日 04:07:26
来自于制冷技术
只看楼主

荣昌老师!你好,请教你一些问题.我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.

荣昌老师!你好,请教你一些问题.
我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).
低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.
由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.
而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?
入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
用直径2.1MM的毛细管要多长.
夏天温度35多度,低压会有多少?
不好意思问的大多了,谢谢!!
荣昌制冷
2010年04月16日 05:58:48
2楼
你的想法是不可行的!
在你描述的情况下,只能通过利用冷却水的流量来改变冷凝压力。
如果用缩短毛细管的节流来控制高低压压力,压缩机很容易引起湿冲程。
低压压力的高低,主要取决于蒸发压力的高低,即制冷温度(热负荷)的高低。
回复
mzfsyrj
2010年04月16日 08:43:52
3楼
制冷温度(热负荷)的高低。我要求蒸发温度为2度就可以,但目前低压才0.1MPA.只要提到0.4即可以了.

冷冻水温要求是20度.不用委低的.
回复
co936201979
2010年04月28日 13:07:02
4楼
你说的问题太简单啦;我都曾经给好多的厂家解决啦;你要是用的是托水盘的冷却塔;控制冷却塔里面的水温;就好啦;很简单;你要是没有冷却塔;只是一个大水池;你控制好冷却水的流量就行啦;何必改动节流毛细管呀;节流毛细管的大小和长度都是设计中有一定说据的;
回复
gzhjb
2010年05月04日 20:09:41
5楼
楼上所说控制冷却水的流量,现实中一般用什么设备来实现?谢谢。