刚画的电气图,各位高手帮看看,多多指教
chaofeng1217
2010年04月15日 20:36:43
来自于照明工程
只看楼主

刚画的电气图,各位高手帮看看,多多指教,谢谢了!

刚画的电气图,各位高手帮看看,多多指教,谢谢了!

Drawing1.JPG

xiaobo361580440
2010年04月15日 20:58:51
2楼
这么小叫人怎么看啊,搞大点啊。
回复
yujunzhilian
2010年04月15日 22:27:40
3楼
我也在学啊, 刚画,但就是坚持不了。:L
回复
y502x
2010年04月15日 22:55:26
4楼
不错,能有这个水平应表扬.
回复
chfzj03
2010年04月16日 12:36:52
5楼
不错,和我们正施工的图纸基本一样
回复
peca
2010年04月16日 15:06:20
6楼
大致看了下:
1、主干电缆小了,应该根据63的开关选。
2、微断RCD动作时间应该为30ms,看民规。
3、2x2.5的线传16的管,3x4穿20的管。
4、开关统一成一个厂家的型号,不要一会国标一会厂家。
5、单相出线回路的相序应标明。
6、41kW这么的大的负荷采用链式供电,很容易出问题。
7、商业怎么考虑计量的,如果1,2,3层分开出租,建议设集表箱,放射式供电;如果一起出租,建议设总表。
回复
姜振祥
2010年04月16日 16:03:58
7楼
看来楼上的兄弟才是高手啊
回复
0香饽饽0
2010年04月16日 16:30:01
8楼
本人愚见如下:
1.VV22-5X25的电缆应该根据DZ47L-100/63 4P断路器的上口断路器选择;
2.DZ47L-100/63 4P断路器主断路器不建议加装漏电保护装置,容易引起误动作;
3.VV-5X10电缆即使需用系数为0.9的话也不满足30kW的用电要求。简易采用5X16的电缆。
回复
0香饽饽0
2010年04月16日 16:34:05
9楼
还有空调插座不应装设漏电保护器,因为空调插座为专用插座,不会被其他用电设备使用。
如果空调插座装漏保的话,非常容易误动作。
回复