请问漏电开关的剩余动作电流300mA,500mA是如何选择的?
请问漏电开关的剩余动作电流300mA,500mA是如何选择的?
2楼
这么多人看怎么没有人回答呀
回复
3楼
有时候我也很奇怪,为什么100多人阅读没有1人评论的:lol
我给点参考意见:最低一级RCD一般整定0~30mA,上一级300mA以下,对于配电干线不大于500mA,上一级不小于下一级整定值的三倍。
回复
4楼
谢谢楼上的好心人~
回复
5楼
我也补充一句 书上说500mA以下的电弧不会产生电气火灾 最大的漏电动作电流可以取1A ??S 300mA的动作时间好像是0.1S吧
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
学习学习,活到老学到老
回复