很纠结的问题
222bbb
222bbb Lv.3
2010年04月15日 10:16:28
只看楼主

现在做一个污水管的活,全线4公里多共设有12处倒洪管,而且计算只要400的管甲方非要用1000的。现在考虑防止淤积想每个检查井多设沉泥坑,但又怕沉泥井太多对水流不是很好,也造成淤积。很纠结:Q

现在做一个污水管的活,全线4公里多共设有12处倒洪管,而且计算只要400的管甲方非要用1000的。现在考虑防止淤积想每个检查井多设沉泥坑,但又怕沉泥井太多对水流不是很好,也造成淤积。很纠结:Q
免费打赏
goulibin
2010年04月15日 15:17:00
2楼
倒虹管过大不利于清淤,必要时设置冲洗设施!!
回复
ley
2010年04月17日 10:59:58
3楼
在倒虹部分要缩小管径提高流速,这样不易沉淀
回复
农村老头
2010年04月17日 12:20:17
4楼
一道400mm管径的污水管道要做12个倒虹吸?太多了,需要重新考虑一下污水走向。倒虹吸要尽可能的少做的。
甲方要求做1000mm的污水管,呵呵,我也遇到过,就按照甲方的要求做吧,甲方也有甲方的很多考虑的,比如说争取来的专项资金要花掉,大管径可以淤积时间更长一点等等原因吧。
回复
liuchengyongsx
2011年03月02日 10:57:15
5楼
还有一个可能是甲方想顶管施工吧 人工顶管管径最少是800的
回复
小河湾湾
2011年03月02日 11:01:32
6楼
做D1000也可以只是在倒虹时重新计算管径,以满足要求为准,当然也可以多设一根同规格的备用管以满足甲方增大管径的要求。
回复
x411
2011年03月04日 15:54:15
7楼
计算时只要400的话,1000的管子肯定不满足规范要求。审查时人家一看你的倒虹管水力计算估计就要为难设计人员 。有时做设计的就应该坚持自己的设计。
回复
排水西瓜皮
2011年03月04日 23:24:23
8楼
用d800~1000的吧,方便顶管施工。3楼说的对,倒虹吸管要提高流速,但不一定要提高降低管径,提高坡度也是可以的。
回复
丹桂飘香
2011年11月04日 15:36:27
9楼
倒虹吸管径过大会让冲洗的难度加大。
回复
goneinwind
2011年11月04日 15:51:43
10楼

要不要设提升泵站的?这么长的管道
回复
fir4209189
2011年11月23日 16:21:13
11楼
做压力流还好点
回复

相关推荐

APP内打开