关于注册建筑师考试中的暖通问题,感觉很困惑啊!求助达人~
hieron
hieron Lv.2
2010年04月14日 22:23:41
来自于通风排烟
只看楼主

这也是网友的试做题,但和所谓的“标准答案”有出入——问题一:送风管上需设防火阀的数量,个人认为是2个,一个在出送风机房处、一个在丙类库房前……但标答(选择题)是3~4个……为什么?问题二:如图所示送风管接数个送风口,但均为串联……好像应该分干、支管吧?干管沿走廊布置,支管进房间?……排烟管是否亦同理?问题三:排烟管上需设防火阀的数量,标答(选择题)说是5~6个?? 还望诸位达人不吝赐教~版主也帮忙看看:handshake

02.gif

这也是网友的试做题,但和所谓的“标准答案”有出入——
问题一:送风管上需设防火阀的数量,个人认为是2个,一个在出送风机房处、一个在丙类库房前……但标答(选择题)是3~4个……为什么?
问题二:如图所示送风管接数个送风口,但均为串联……好像应该分干、支管吧?干管沿走廊布置,支管进房间?……排烟管是否亦同理?
问题三:排烟管上需设防火阀的数量,标答(选择题)说是5~6个??

还望诸位达人不吝赐教~版主也帮忙看看:handshake

[ 本帖最后由 hieron 于 2010-4-14 22:25 编辑 ]

02.gif

免费打赏
taurl
2010年04月17日 22:57:27
12楼
第一题出题的人可能是将活动室理解成重要房间了,所以防火阀应该是四个~:lol
回复
amu0623
2010年04月19日 17:10:57
13楼
暖通挺玄的 他的不稳定因素太多谁也说不了,难啊
回复
exiaoxi
2010年04月20日 09:07:32
14楼
看不懂啊
回复
hieron
2010年04月20日 10:23:41
15楼
排烟管串联布置没问题么?万一一处阻塞,岂不是整个区域都无法排烟了?
回复
cnbbzz
2010年04月20日 10:59:54
16楼
排烟时不会阻塞,可能性很小,因此不考虑这问题。

而且按照一次一个火点原则,系统工作时,仅考虑打开一个风口。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-20 11:02 编辑 ]
回复
miaojjun
2010年04月20日 13:16:10
17楼
你的理解都是正确的,我们建筑师问我的时候,与标准答案往往也不符合。

可能编写这些内容的都是建筑的教师,不是暖通人士,还是让他们按他们的教材做吧,否则考试通不过。
回复
caoyundeng
2010年04月20日 18:05:32
18楼
不能光看教材,我们需要综合考虑,结合自己积累的知识来设计
回复
havcer
2010年04月21日 12:06:55
19楼
学习学习~
回复
libo2000
2010年04月22日 00:34:23
20楼
问题一:我同意楼主的意见。设置两处。
答案说有4个,只能说出题者他大脑短路了,火灾白痴了---活动室算重要房间吗?
靠,茅坑也很重要哦,那么多人在那里放火放毒!!
答案说有3个的,我只能很无辜很白痴的说:送风机一定是接到加压送风井里去了。

问题二:同一防火分区,最末风口房间密闭,需送风量最小,其他房间风可串通,我认为排烟补风无需调节,没必要。
只有傻逼的才会把风口设在弯头上。
问题三:从图面看,要达到排烟效果,那3个排烟口必须为常闭排烟口(板式排烟口),即百叶风口+280排烟阀的那种,
故该排烟系统需3个(常闭排烟阀)+排烟机房穿墙1个+库房穿墙1个+排烟风机入口1个,共6个;
或该排烟系统需3个(接排烟口:其中一个傻逼了,应该分支;另1个穿库房那个代替)+排烟机房穿墙1个+排烟风机入口1个,共5个;
工程实践正解是:3个风口带3个280排烟阀(不够是常闭排烟口,还是百叶风口+排烟阀形式,都应该算3个)+机房内靠墙设1个,共4个足已!也即是电气有4个控制点。
傻逼的正解是3个排烟口=对应应有3个排烟阀----(思路正确!)+排烟机房或库房穿墙1个(考防火墙设阀)+排烟风机入口1个(考排烟机入口设阀),共5~6个。

典型的傻逼+学院派夜郎自大式题目!!!!

另外指出,排烟机房甲级疏散门与排烟口水平距离<1.5m,违规!
从工程实践来做,送风口可以只设2个=1个库房+1个走道(走道和活动室,普通门是可以认为是连通的)。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-4-22 01:00 编辑 ]
回复
wpdsk
2010年04月22日 08:55:11
21楼
fenglian1973说的有理,赞一个!
回复

相关推荐

APP内打开