这也是网友的试做题,但和所谓的“标准答案”有出入——问题一:送风管上需设防火阀的数量,个人认为是2个,一个在出送风机房处、一个在丙类库房前……但标答(选择题)是3~4个……为什么?问题二:如图所示送风管接数个送风口,但均为串联……好像应该分干、支管吧?干管沿走廊布置,支管进房间?……排烟管是否亦同理?问题三:排烟管上需设防火阀的数量,标答(选择题)说是5~6个?? 还望诸位达人不吝赐教~版主也帮忙看看:handshake
这也是网友的试做题,但和所谓的“标准答案”有出入——
问题一:送风管上需设防火阀的数量,个人认为是2个,一个在出送风机房处、一个在丙类库房前……但标答(选择题)是3~4个……为什么?
问题二:如图所示送风管接数个送风口,但均为串联……好像应该分干、支管吧?干管沿走廊布置,支管进房间?……排烟管是否亦同理?
问题三:排烟管上需设防火阀的数量,标答(选择题)说是5~6个??
还望诸位达人不吝赐教~版主也帮忙看看:handshake
[
本帖最后由 hieron 于 2010-4-14 22:25 编辑 ]
2楼
你的理解都是正确的,我们建筑师问我的时候,与标准答案往往也不符合。
可能编写这些内容的都是建筑的教师,不是暖通人士,还是让他们按他们的教材做吧,否则考试通不过。
回复
3楼
哎呀,版主不能这么说呀,就是问了一些老建筑师,都讲不清楚,才来讨教专家的哦:loveliness:
只是想从专业角度学习下,所以暖通专业人士怎么说,我们就怎么响应哈~多谢了:handshake
还请多多赐教:call:
[
本帖最后由 hieron 于 2010-4-15 09:12 编辑 ]
回复
4楼
一般过重要机房做,另外就是穿防火分区做,当所穿区域是有防火门隔断的区域时建议做,不一定必须做。设那么多谁知道是要做到哪里的?
回复
5楼
都说了,从暖通专业角度出发,你的答案是正确的,你要按此响应,人家考试答案都错了,这不误人子弟么。
所以不能从暖通专业角度回答,要从他们的课本教材出发来回答。
回复
6楼
:lol 教材的就是好的吗?万一按教材的答,考试答案说是错的了就不算误人子弟了?
回复
7楼
:lol
回复
8楼
请你去看看他们的考试复习资料再来讨论。
我帮他们解释的时候,要从原理上给他们讲一遍,再告诉他们题目的思路是什么,就这么讲讲很困难的,讲不清楚。
回复
9楼
非常感谢楼上的fenglian1973 ……思路清晰啊,第三问应该是百叶加防火阀形式的排烟口,你说四处?是指走廊上再设一个排烟口么?
回复
10楼
看不懂建筑专家出的暖通题目。
回复
11楼
本人建立了暖通群108359915,欢迎暖通精英加入!大家共同交流,共同进步!
回复