设计了一个框架结构别墅的挡土墙,该别墅基础为柱下独立基础,底层为半地下室,地下室地坪为普通地坪做法.请教高手,计算该挡土墙时,可否考虑刚性地坪,采用第一种计算简图?若采用第二种计算简图,则地梁配筋较大,是否合理呢?[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 编辑 ]

设计了一个框架结构别墅的挡土墙,该别墅基础为柱下独立基础,底层为半地下室,地下室地坪为普通地坪做法.
请教高手,计算该挡土墙时,可否考虑刚性地坪,采用第一种计算简图?
若采用第二种计算简图,则地梁配筋较大,是否合理呢?

[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
chunleiko
2010年04月14日 22:09:30
2楼
真是好图啊,这个图我正需要
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
图纸挺好的!我很欣赏
回复
qiutaosi
2010年04月15日 10:29:36
3楼
请教高手指点!!!!!
回复
qiutaosi
2010年04月15日 18:37:58
4楼
没有人可以帮我分析下吗?
回复
xiaoyull07
2010年04月15日 22:56:34
5楼
刚性底面,很难密实到可能算支点,所以按2图比较靠谱
回复
qiutaosi
2010年04月16日 09:08:53
6楼
是否可以将挡土墙旋转90度,看成是宽扁梁,承受上部较长的土体,下部有一部分土体作为支撑呢?

实际情况中,应该是有一部分约束作用吧?
回复
致命毒药
2010年04月17日 11:44:52
7楼
我觉得可以采用第1种计算模型,如果按第2种模型计算的话,室内地坪施加的土压力应介于主动土压力值与被动土压力值之间。
回复
致命毒药
2010年04月17日 12:00:22
8楼
更正一下,仔细思考了一下第2种计算模型更切合实际情况,建议采用第2种
回复
smile123lf
2010年04月17日 12:24:48
9楼
感觉第二种计算模型好一些,让我选,我也会选第二种,