现在在用一个厂房,柱子跨度8米,中间我准备不交叉的500x500的井字次梁,请问井字梁有没有什么特殊要求的啊?因为相交的梁截面是同高的?

现在在用一个厂房,柱子跨度8米,中间我准备不交叉的500x500的井字次梁,请问井字梁有没有什么特殊要求的啊?因为相交的梁截面是同高的?
zuqiuxiaozi888
2010年04月14日 19:22:34
2楼
以前看到过类似问题,在输pkpm时,我觉得井子梁应该按次梁输,那样相交的次梁在节点不断开,那样变形才符合实际,若按主梁输,虽然截面一样,但在节点处断开了,变形不符合实际,因为此时梁被划分一段段,在集合成整体时,那样的话,只在节点处变形是协调的,而一段梁跨内的变形是不符合实际。而如果按次梁输,则按一条整梁作为一个单元,然后相互相交,相交处变形协调,一段梁跨内变形不是单独,而是整梁变形的一部分。
还有,井子梁与主梁相交处按铰支处理。以上是结合自己的知识,主要是参考了论坛上大侠们的帖子写的,为什么要做铰支处理也没想出原理,希望大虾解释
回复
雨季
2010年04月15日 13:22:57
3楼
我认为没什么特殊情况井字梁还是要按照主梁输入,一般的单格柱网布井字梁没什么,都是边梁支撑,如果再大跨,出现井字梁搭在框架柱的情况,应该调整梁格,尽量避免井字梁搭在柱上,搭在柱上的井字梁软件会按照框梁考虑,会把整体井字梁按照大小井字梁考虑。
另外就是边梁应该加强,加宽,看具体井字梁的跨度,一般大跨井字梁都会出现边梁抗扭不过的情况,当然,在合适的尺寸范围内如果抗扭能过的话当然好,但是如果实在调整不过的话就只有点铰接啦,但计算结果出来绘图时一定要把铰接的地方构造筋加够。具体一些井字梁的尺寸要求什么的在网上都可以查的到。
这是我做了两个井字梁之后总结的一点经验,希望高手指正