谐波问题
zhiwm121
zhiwm121 Lv.2
2010年04月14日 17:32:06
来自于电站工程
只看楼主

最近遇到一个问题,请大家发表意见,okken配电柜,有三个单元,均采用ns250系列开关,作为ups的备用回路,和计算机房精密空调的备用回路,平时只有主回路供电,备供回路没有负荷,某一天夜里三点钟,三个开关的上口接线铜排同时发生相间短路,并伴有电弧灼烧痕迹,高压开关被顶掉,怀疑是谐波导致,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!请了好多专家都找不到原因,所以才怀疑是谐波。大家不要局限于谐波,以事实说话!拜托...

最近遇到一个问题,请大家发表意见,okken配电柜,有三个单元,均采用ns250系列开关,作为ups的备用回路,和计算机房精密空调的备用回路,平时只有主回路供电,备供回路没有负荷,某一天夜里三点钟,三个开关的上口接线铜排同时发生相间短路,并伴有电弧灼烧痕迹,高压开关被顶掉,怀疑是谐波导致,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!

请了好多专家都找不到原因,所以才怀疑是谐波。大家不要局限于谐波,以事实说话!拜托...

[ 本帖最后由 zhiwm121 于 2010-5-6 15:51 编辑 ]
免费打赏
shijian1981
2010年04月15日 11:40:12
2楼
谐波???楼主底下是什么负载啊,哪有那么夸张啊,谐波貌似没那么强大吧,从没听说过谐波还能导致短路的
回复
peihonglin123
2010年04月15日 16:24:36
3楼
相序之间的安全距离够吗 10KV是125mm.35是300mm,0.4是20mm
回复
zhiwm121
2010年04月15日 20:37:06
4楼
整个系统有2台2000kva的变压器(一用一备,高低压母排均设有联络柜),为计算机房供电,共两个机房,面积为1500平米,主要负荷为ups,容量分别为300kva,2台,80kva,3台,还有机房精密空调,及照明。
回复
zhiwm121
2010年04月15日 20:45:43
5楼


安全距离没有问题,而且已经运行1年多了
回复
shwj89
2010年05月04日 23:06:28
6楼
期待答案,有意思,谐波没那么大威力吧
回复
samdyang
2010年05月05日 09:33:40
7楼
这哪跟哪啊.....
回复
zhiwm121
2010年05月06日 15:17:26
8楼
不好意思,我把大家的思路限制住了,抛开谐波,请大家广开思路,帮忙分析一下原因。
照片附后。
郁闷中...
回复
zhiwm121
2010年05月06日 15:38:28
9楼
照片附后
回复
zhiwm121
2010年05月06日 15:46:03
10楼
损坏的为开关上口铜排,上图为上边的开关单元,本图为中间单元及配电柜,下边的单元损坏情况于此相同
回复
csy1966
2010年05月24日 13:43:29
11楼
是小东西搞破坏
回复

相关推荐

APP内打开