电机短路问题
xuqiangjhd
xuqiangjhd Lv.2
2010年04月14日 16:50:47
只看楼主

油泵电机380V 18.5KW,匝间短路造成烧损,但是总开400A断路器没跳。各位大侠说说原因

油泵电机380V 18.5KW,匝间短路造成烧损,但是总开400A断路器没跳。各位大侠说说原因
免费打赏
lingxuct
2010年04月14日 17:43:37
2楼
电机绕组匝间短路,保护上很难做,连保护性能最好的差动保护都有可能“无能为力”!
回复
老灰兔子
2010年04月14日 21:24:20
3楼
电机绕组的漆包线都熔断了,其电流都难以超过200A,你400A的断路器会跳吗????