请教:接地保护的问题
s7623178
s7623178 Lv.2
2010年04月14日 15:39:23
来自于继电保护
只看楼主

前段时间春防试验,有一项是试验三相五柱式电压互感器中开口三角形上接的电压继电器,后来知道是接地保护用的,但是我想用电流速断不能做接地保护吗?期待高手解答

前段时间春防试验,有一项是试验三相五柱式电压互感器中开口三角形上接的电压继电器,后来知道是接地保护用的,但是我想用电流速断不能做接地保护吗?期待高手解答
免费打赏
lennie1219
2010年04月14日 20:01:33
2楼
LZ所说的应该是高压系统,高压系统当发生接地故障时,接地相电压降低,非接地相电压升高,因此从开口三角处产生了一个零序电压,当零序电压达到继电器动作整定值时,电压继电器动作。电流速断保护主要是用来保护相间短路故障。
回复
lingxuct
2010年04月15日 12:20:42
3楼
不明白“用电流速断不能做接地保护吗?”是什么意思。
回复
electricity
2010年04月15日 14:19:29
4楼
楼主还是低压中性点直接接地的理念, 所以会说用电流速断来代替单相接地保护
回复
lingxuct
2010年04月16日 12:42:45
5楼
哦!原来楼主在用低压大接地电流的保护概念用到了小接地电流的地方,怪不得我看不懂了。

高压系统的速断通常在上千A以上才动作,接地电流一般都在100A以下,差得太远了!
回复
panp1983
2010年04月18日 18:41:21
6楼
应该指的是小电流接地系统吧
回复
liuxch72
2010年04月18日 20:39:49
7楼
小电流接地系统