请问酒店客房配线问题,用电缆还是用BV线?
wanda@co163
2005年08月15日 17:34:37
来自于照明工程
只看楼主

请问酒店楼层配电箱到每个房间的配线用电缆还是用普通BV铜芯线?有桥架的,用电缆造价是不是高很多?

请问酒店楼层配电箱到每个房间的配线用电缆还是用普通BV铜芯线?有桥架的,用电缆造价是不是高很多?
免费打赏
zz_zz
2005年08月15日 18:15:38
2楼
如果配电箱控制半径比较大,就用电缆+桥架。
造价不会高很多,尤其是在楼里有大变压器的情况下。
回复
kaven8899
2005年08月15日 19:22:29
3楼
酒店客房层的建筑面积不会有多大,从层配电箱到最末端的房间一般不会超过100米,因此用普通或阻燃BV线就可以,没必要使用电缆。
回复
wanda@co163
2005年08月16日 08:26:11
4楼
原来设计已经是用电缆走桥架,如果用BV怎么走线?穿PVC走桥架?房屋主体已经完成,我是甲方的,原来也搞过电气设计,不过几年没搞有点忘记了,浙江省建校电气毕业
回复
wanda@co163
2005年08月16日 15:55:22
5楼
大家帮忙出个注意啊!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月16日 16:35:15
6楼
电缆太贵了吧
回复
wanda@co163
2005年08月16日 17:17:06
7楼
如果用BV怎么走线?穿PVC走桥架?
回复
雨过天晴
2005年08月16日 19:14:04
8楼
有没有吊顶?有吊顶就要穿钢管沿桥架敷设。
回复
kaven8899
2005年08月16日 21:15:29
9楼

你每层的房间数多不多,少的话直接穿管,多的话最好还是走桥架。
回复
wanda@co163
2005年08月17日 08:10:31
10楼
最多每层的房间是40个,用BV穿钢管走桥架?那成本是不是要高于3*4的电缆了?
回复
drogan_h
2005年08月17日 08:28:19
11楼
宾馆应该又吊顶的,BV从桥架走就好了啊!
回复

相关推荐

APP内打开