我一直从事室内工作,如一旦到现场测量放线要注意什么东西,从什么地方开始,要用什么工具。请各位有工作经验的工程师帮忙。谢谢!
我一直从事室内工作,如一旦到现场测量放线要注意什么东西,从什么地方开始,
要用什么工具。请各位有工作经验的工程师帮忙。谢谢!
2楼
一般情况下,规划单位会给定建筑的外墙四角定位桩,你需要将这四个桩引出去,然后将这四个桩永久固定并保护起来,这是建筑物以后的定位放线的基准!根据基础的大小、基础深浅、放坡的坡度、工作面,撒灰线。然后基本上可以开挖了。开挖前切记着标高桩引入现场,用以控制挖深,以便于控制基槽底高程!
回复
3楼
根据引出的控制桩在基槽底部把垫层线放出来,垫层施工完毕后,将基础线放出来。同时在基础便于以后放线的位置作出4-8个点的控制线(在每层顶部相应位置预留150*150的方洞,俗称放线洞),便于以后放线使用。然后使用线坠或激光铅垂仪就可以把该点引到相应层,以便放线使用!
回复
4楼
说得很好,谢谢你的答复。