如何做一个接地
qian562352726
2010年04月14日 10:22:32
只看楼主

现在有一个视频监控杆,要在现场做一个接地,接地电阻要小于10,那位能给一个简单而且好的方案,谢谢了

现在有一个视频监控杆,要在现场做一个接地,接地电阻要小于10,那位能给一个简单而且好的方案,谢谢了
免费打赏
lingxuct
2010年04月14日 12:06:57
2楼
杆下土质如何,地下水深度是多少?

普通沙质打到地下水面以下就可以,用2500长的∠50X5镀锌角钢,用镀锌螺栓把BVR-0.5 16平方黄绿双色线接上来。
回复
qian562352726
2010年04月14日 14:46:09
3楼
用一根镀锌管,下边焊一块铁板,埋进去1米5到2米深,这样可以吗
回复
lingxuct
2010年04月14日 18:09:36
4楼
多大的钢管有多长?(焊不焊铁板倒无所渭)

规范要求的“垂直接地极(体)”长2500mm,表面积不小于∠50X5角钢,在普通沙质土内顶端离地面不小于0.6米。
回复
洛学
2010年04月14日 18:39:14
5楼
楼上说的是,50的钢管也可
回复
ahha2001cn
2010年04月14日 22:43:49
6楼
一个接地体的电阻够吗?我们这边是黄土,恐怕不够
回复
lingxuct
2010年04月15日 08:15:19
7楼
关键是地下水的高度。
回复
qian562352726
2010年04月15日 08:55:41
8楼
我想请教一下就是,坐一个垂直接地桩的标准是什么,是它的深度,还是和大地的接触面积,比如说我砸一个2.5米深的一个,在砸3个1.5米深的连到一块,那个效果要好一些
回复
前頭山人
2010年04月15日 09:15:21
9楼

这个比较难讲,和地下水深度、土质、气候都有关系。一般不建议打太浅,那样受气候影响太大。
回复
iamcmh
2010年04月15日 09:30:46
10楼
这个接地只是低压系统的保护接地吧,如果不是TT系统,可以随便跟周围的自然接地体连,比如临近的建筑物、水管、埋地的穿线钢管,很容易就达到10欧了。
如果要做独立的接地,只有打接地极了,接地电阻跟接地面积、埋深、土壤电阻率、接地体形状都有关,但主要还是土壤电阻率的影响。
回复

相关推荐