排烟风管法兰
gpeng_224
gpeng_224 Lv.3
2010年04月14日 09:46:29
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风管能用共板法兰风管吗?还是必须要用角铁法兰?哪有规范?谢谢大家帮忙

排烟风管能用共板法兰风管吗?还是必须要用角铁法兰?哪有规范?谢谢大家帮忙
免费打赏
cjayliran
2010年04月20日 22:28:45
2楼
共板法兰不能用于排烟风管,有国标图集规定。
回复
wanghan324
2010年04月25日 16:48:31
3楼
我只听说长边大于2000mm的风管不宜使用共板,宜选用角钢法兰。请问你所说的国标图集的图号是多少啊,我也想看看,谢谢。
回复
wufeionline
2010年04月25日 18:46:51
4楼
你是施工单位还是设计单位?
如果是设计单位,根本就可以不必细化到这个阶段。如果是施工单位,嘿嘿,吊顶内并且风管宽边不大于800mm,用也没关系,但是明装的话可别这样,问题很多的。
回复
chachababy
2010年12月20日 23:40:28
5楼
能说的具体些吗,我最近做的项目都是用的共板法兰,最长的边有2000的,这样有什么问题,另外你说的明装问题更多,会出哪些问题啊