各位高手:有一问题百思不得其解,某小水电为轴流式,其明槽开敞式蜗壳的进水闸全开时的机组出力反而不如2/3闸门开度的出力大,这是何故?
各位高手:有一问题百思不得其解,某小水电为轴流式,其明槽开敞式蜗壳的进水闸全开时的机组出力反而不如2/3闸门开度的出力大,这是何故?
12楼
轴流的出力限制线就是额定工况下导叶的开度线,因此你那个时候就是最大出力。2/3时是最大的出力了,全开相反倒降低出力了。
回复
13楼
跟那个没有太大的关系。
回复
14楼
受教了
最近初次做一个电站可研
对很多东西也是一知半解
回复
15楼
轴流机对于水位较敏感。虽然流量加大,但会引起水头变小,就可能导致出力减小。对比一下,是否是引起出力减小的原因。
回复
16楼
水头不变,流量增大,相当于总水能量增大△W
但是在流量增大的同时,流速就会增大
流速增大了,总损失就会增大△W1
如果在水轮发电机效率不变的情况下
如果△W<△W1那就说明总水能量是不增反降
那水轮发电机组的出力肯定就会降低
另外:
当水轮发电机组的运行工况发生变化的时候
水轮发电机组的效率是会随着工况的改变而改变的
当效率降低了,出力随之也跟着降低
其他还有很多的原因这里不一一说明了
回复
17楼
轴流机对于水位很敏感,进水闸全开时虽然流量加大,我估计会不会尾水抬高了造成发电水头反而降低所以机组出力反而不如2/3闸门开度的。你查一下尾水渠会不会太窄或其他问题。
回复
18楼
轴流式对流量(单位流量)变化敏感,冲击式对水头(单位转速)变化敏感,混流式介于二者之间.这是搞水机的的人最起码应该知道的.
回复
19楼
:victory: :time: :kiss: :( :L :Q
回复