180kW的电机应该怎样选断路器
sunday20100227
2010年04月13日 19:22:23
来自于断路器
只看楼主

180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)

180kW的电机应该怎样选断路器,额定电流是273.5吧,具体选多大的断路器,万能式的还是塑壳的,需要带漏电保护吗。谢谢:) :)
免费打赏
胶州湾畔打渔人
2010年04月15日 08:08:41
12楼
185kw的电机额定电流在340A-370A之间,宜选择400A或630A框架式断路器。