我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求,存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求,
存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
64楼
很好的资料 谢谢楼主分享
回复
65楼
回复
66楼
加上游铺盖,坝中间打防渗墙,别的办法估计没有啦,具体选择要看经济比较结果,铺盖要有粘土附近。
回复
67楼
采用土坝劈裂灌浆技术,造价低,效果好。可参考土坝灌浆技术规范和土坝劈裂灌浆防渗技术一书。可网上下载,我可送你各一套。山东水科院卢超研究员,手机:13705313902.
回复
68楼
采用土坝劈裂灌浆技术,造价低,效果好。可参考土坝灌浆技术规范和土坝劈裂灌浆防渗技术一书。可网上下载,我可送你各一套。山东水科院卢超研究员,手机:13705313902.
回复
69楼
粘土斜墙、水泥搅拌桩连续墙:time:
回复
70楼
小一型水库受投资规模限制,不大可能采用砼防渗墙。个人看法是均质坝坝高若在20m以下,采用坝顶高喷是比较好的防渗方法,不但处理了坝体本身的渗漏,还能深入到坝基全墙风化层内,解决坝体坝基接触渗漏的问题。若在20m以上,可采用迎水坡复合土工膜结合高喷的方案。
回复
71楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
72楼
小一型水库不要搞太复杂了,应具体分析,如本身不漏水(坝下散浸,或集中渗水点),可以结合上游整形加混凝土板(预制现浇皆可),如有渗漏可以试一充填灌浆或劈裂灌浆。上游坝脚设置防渗墙,上游面铺复合土工膜等也可用,主要看投资。
回复
73楼
我们这正在搞的小一型水库很多,大部分都存在压实不够密实,渗透系数不满足规范要求的,采用充填灌浆和上游护坡较节省投资。基本能满足要求。
回复