给排水设计总说明深度问题!
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年08月15日 10:27:17
只看楼主

哎,我看设计说明都是各种各样的,不知道哪些东西是必须要写的,哪些东西是可写可不写,哪些东西是不需要写的?谁能说的清楚!大虾来说下吧!

哎,我看设计说明都是各种各样的,不知道哪些东西是必须要写的,哪些东西是可写可不写,哪些东西是不需要写的?谁能说的清楚!

大虾来说下吧!
免费打赏
chrisfff
2005年08月15日 10:32:11
2楼
给,排,消防系统的类型,连接方式,还有根据的规范还有材料
压力校核,

是室外 还是室内的?
回复
果汁
2005年08月15日 10:42:12
3楼
《建筑工程设计文件编制深度规定》<2003年4月版>
施工图阶段:
4.6.3 设计总说明
1 设计总说明:
1>设计依据简述;
2>给排水系统概况,主要的技术指标<如最高日用水量,最大时用水量,最高日排水量,最大时热水两、耗热量,循环冷却水量,各消防系统的设计参数及消防总用水量等>,控制方法;有大型的井水处理厂<站>或复杂的工艺流程时,还应有运转和操作说明;
3>凡不能用图示表达的施工要求,均应以设计说明表述;
4>有特殊需要说明的可分别在有关图纸上。
2 图例
回复
果汁
2005年08月15日 10:59:09
4楼
当然,上面说的如此简单是因为之前规定上是有一个 初步设计 的规定,而我们一般工程都不怎么做给排水的初步设计,说得很是详细,大家有必要看一下。

3.7.2 设计总说明
1 设计依据
1>摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容;
2>本工程采用的主要法规和标准;
3>其他专业提供的本工程设计资料,工程可利用的市政条件。
2 设计范围
依据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工<当有其他单位共同设计时>。
回复
huhu8107
2005年08月15日 11:16:05
5楼
1、用水量、水来源
2、采用形式
3、管材
4、施工注意事项
5、施工完成后验收要求


设备师考试必备网站,“视频教学下载网”
回复
果汁
2005年08月15日 11:16:33
6楼
3 室外给水设计
1>水源:有市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、接管管径、能提供的水量和水压、当自建水源时,应说明水源的水质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺和设备选型等。
2>用水量:说明或用表格列出生活用水定额及用水量,生产用水水量,其他项目用水定额及用水量<含循环冷却系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路、绿化撒水和不可预计水量等>;消防用水标准及用水量;总用水量<最高日、最大时用水量>
3>给水系统:说明生活、生产、消防系统的划分和组合情况,分质分压分区供水的情况。当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。如系统扩建工程,还应对现有给水系统加以简介。
4>消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据,设计参数,供水方式,设备选型及控制方式等。
5>中水系统:说明中水设计依据,水质要求,工艺流程,设计参数及设备选型,并绘制水量平衡图。
6>循环冷却水系统:说明依据用水设备对水量、水质、水温、水压的要求,以及当地的有关气象参数<如室外空气干、湿球温度和大气压力等>来选择采取循环冷却水的组成,冷却构筑物、循环水泵的型号及稳定水质措施。
7>当采用重复用水的系统较大时,应概述系统流程,净化工艺并绘制水量平衡图。
8>管材、接口及敷设方式。
回复
xfd831
2005年08月15日 11:26:27
7楼
看到这么多人帮忙,真是感激不尽呀!
回复
果汁
2005年08月15日 11:39:20
8楼
4 室外排水系统
1>现有排水条件简介:当排入城市管道或其他外部明沟时应说明管道、明沟的大小、普度、排入电的标高、位置或检查井编号。当排入水体时,还应说明排放的要求。
2>说明设计采用的排水制度、排水出路。如需要提升,则说明提升位置、规模,提升设备选型及设计数据,构筑物的形式,战地面积,紧急排放的措施等。
3>说明或用表格列出生产、生活排水系统的排水量。当污水需要处理时,应分别说明排放量、水质、处理方式、工艺流程、设备选型、构筑物概况依据处理效果等。
4>说明雨水排水采用的暴雨强度公式、重现期、雨水排水量等。
5>管材、接口及敷设方式。
回复
果汁
2005年08月15日 11:54:06
9楼
5 建筑给水排水系统
1>说明或用表格列出各种用水量标准,用水单位数,工作时间,小时变化系数,最高日用水量,最大时用水量。
2>给水系统:说明给水系统的划分和给水方式,分区供水要求和采取的措施,计量方式,水箱和水池的容量、设置位置、材质,设备选型,保温、防结露和仿佛措施等。
3>消防系统:遵照各类防火设计规范的要求,分别对各类消防系统的设计院则和依据,计算标准,系统组成,控制方式,消防水池和水箱的容量、设置位置以及主要设备选择等予以叙述。
4>热水系统:说明采取的热水供应系统,系统选择,水温、水质、热源、加热方式及最大时用水量和耗热量等。说明设备选型、保温、防腐的技术措施等。当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据,供应能力,系统形式,运行条件及技术措施等。
5>对水质、水温、水压有特殊要求或设置饮用净水、开水系统者,应说明采用的特殊技术措施,并列出设计依据及工艺流程、设备选型等。
6>中水系统:说明中水系统选择设计依据,水质要求,工艺流程,设计参数及设备选型,并绘制水量平衡图。
7>排水系统:说明排水系统选择,生活和生产污废水排水量,室外排放条件。有毒有害污水的局部处理工艺流程及设计依据。屋面雨水系统的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度和重现期。
8>管材、接口及敷设方式。
回复
果汁
2005年08月15日 11:58:53
10楼
6 节水、节能措施:说明高效节水,节能设备及系统设计中采用的技术措施等。
7 对有隔振及防噪要求的建筑物,说明给排水设施所采取的技术措施。
8 对特殊地区的给排水设施,说明所采取的相应技术措施。
9 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
回复
avigne
2006年06月05日 14:48:27
11楼
辛苦大火了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六国大会假日快乐
回复

相关推荐