电表计量:互感器电流比与电表电流需匹配吗?
mike2356
mike2356 Lv.4
2005年08月15日 09:14:48
来自于变压器
只看楼主

如一施工电柜中互感器电流比为500/5,其电表电流为3X3(6),这种接法是否错误,其用电量如何计算?

如一施工电柜中互感器电流比为500/5,其电表电流为3X3(6),这种接法是否错误,其用电量如何计算?
免费打赏
mqgg
2005年08月15日 10:10:17
2楼
所有接互感器的电流表都应该是5A的
你说的是电度表吧
回复
wysh
2005年08月15日 11:31:34
3楼
没有问题
如果你的互感器是500/1的就不行了,赫赫
回复
mike2356
2005年08月15日 13:49:12
4楼
现在就是电度表为3X3(6)的,而不是5A的,那它计量就不准了?
如不准确,应如何计算?
请各位赐教!
回复
abb16
2005年08月22日 15:25:38
5楼
没问题呀
电流互感器把大电流变到5A以下,电表最大6A,大于5A,符合要求
回复
kaven8899
2005年08月23日 19:42:23
6楼
计算用电量时,表读数乘以100..............................................
回复
jzm-1
2005年08月27日 21:55:08
7楼
电表应配3*1.5(6)A即可
回复
王磊
2005年08月28日 23:48:49
8楼

回复
cy3721
2005年09月30日 13:44:02
9楼
要匹配,需5A的电表.不然500/5怎么计量?
回复
金霸王
2005年09月30日 23:55:50
10楼
我的理解是:电度表3X3A(6A)是指电度表在电流3A--6A范围内精确度达到标准.
回复
zhoumz
2008年09月21日 09:10:20
11楼
:lol :lol :lol
回复