大家帮我检查一下我算的负荷对不对
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2010年04月12日 12:23:21
只看楼主

40000平米的别墅小区 140户 12个公用配电箱给每户供电1.这12个公用配电箱的总容量Pe=5642KW 2.每个配电箱的需要系数不同,Kx大概在0.47-0.58之间,经计算总负荷Pjs=3088KW这个总的负荷和容量是包括户内所有家用电器还有小区内水泵,照明,电梯动力(有叠拼的楼有电梯)等动力配电负荷。现在我想把所有户内的用电器负荷刨除,只留下小区内户外动力配电负荷经计算户内用电设备的总容量为Pe=3258KW,由于图纸上标着户内Kx=1,所以户内的负荷Pjs=Pe=3258KW

40000平米的别墅小区 140户 12个公用配电箱给每户供电
1.这12个公用配电箱的总容量Pe=5642KW
2.每个配电箱的需要系数不同,Kx大概在0.47-0.58之间,经计算总负荷Pjs=3088KW
这个总的负荷和容量是包括户内所有家用电器还有小区内水泵,照明,电梯动力(有叠拼的楼有电梯)等动力配电负荷。
现在我想把所有户内的用电器负荷刨除,只留下小区内户外动力配电负荷
经计算户内用电设备的总容量为Pe=3258KW,由于图纸上标着户内Kx=1,所以户内的负荷Pjs=Pe=3258KW
这样一来我计算的户外动力配电情况为:
容量Pe=5642-3258=2384KW 这还说得过去,
问题在这:负荷Pjs=3088-3258=-170KW,可以看出户内用电负荷比供电负荷大,为什么是这样呢,这正常吗?
领导让我把总户外动力用电负荷乘以0.5以后加上户内用电负荷(户内Kx=1所以是固定的负荷值不用乘0.5),最后得到整个小区的负荷
我用容量差2384*0.5=1192KW 得户外Pjs=1192KW 再加上户内得总负荷Pjs=1192+2384=4461KW
我又用负荷差计算 -170*0.5=-85 得户外负荷Pjs=-85KW 再加上户内得总负荷Pjs=-85+2384=2299KW
请问以上这两个负荷结果哪个是正确的?4461KW是不是有点大呢?写的很烦琐,麻烦大哥们帮我检查检查,多多指正!!!谢谢
免费打赏
boy___xyz
2010年04月14日 15:36:45
2楼
4461不大,现在设计院是根据设计容量拿钱,不给你设计大点,怎么拿钱?
而且现在基本6KW一户的都少,不搞个10KW或者12KW你都不好意思跟人家打招呼
回复
daming26
2010年04月14日 15:57:52
3楼
粗略看了下 貌似偷换概念了
回复
yu81269610
2010年04月14日 17:22:12
4楼
感谢1 2楼的高人,2楼说的不太明白,不过我已经算好了。谢谢
回复
an_725
2010年04月14日 22:04:36
5楼
Pjs=-85+2384=2299KW 一个是计算负荷 一个设备负荷
4461应该正确
回复
yu81269610
2010年04月16日 14:06:25
6楼
感谢楼上的高人`
回复
wqp158
2011年02月20日 21:32:29
7楼
回复