请教大家一个问题,对于高层建筑,空调循环水必须也要分区设计吗,为什么
请教大家一个问题,对于高层建筑,空调循环水必须也要分区设计吗,为什么
2楼
没有必须,只有更须.
高层建筑本身的概念很大,50M就是高层了.我做过的小于100M的高层没分过区...
如果这句话改成超高层建筑的话,那分区的可能性就大多了.
分不分区很重要的一点就是设备承压问题...
回复
3楼
谢谢2楼的答复,你的意思是不是说,循环水系统由于重力产生的压强对底层设备的影响呢
回复
4楼
对,主要是冷水机组的承压不能太大,一般都在1。6MPa以下,
回复
5楼
理由?目前好多供应商可以提供2.1兆帕的机组!
回复
6楼
2.1兆帕的机组???价格超贵,没有用过,楼上朋友有用过,请介绍一下?。
2.1兆帕的机组???配套的阀门、水泵也要选用2.5MPa???
回复
7楼
价格与常规机组差不多!
回复
8楼
运行费用不同,太高的扬程水泵耗能大,分区是有必要。一般的小高层我看见和施工的都没有竖向分区。最高的没分区(我看见的)80米左右。
回复
9楼
1.6兆帕的机组偶用过,要特别注明叮购,比1.0兆帕的常规机组贵。
2.1兆帕的机组没有用过,价格与常规机组差不多,请问哪个厂家生产。
回复