主变差动保护 如果一路进线1#分,另一路进线2#合,母联合,那么两台主变的差动保护怎么形成? 高压侧怎么与低压CT配合? 当1#主变的差动是由母联侧CT与低压CT形成,那么2#主变的差动是否由2#进线的CT与低压的CT配合?如果是这样,那么2#进线CT的电流不是与原来母联在分位的时候大很多(即多了1#主变的电流) 当2#进线CT电流大的时候还怎么跟低压CT配合啊? 那肯定与1# 2#进线都合,母联在分位的时候 不一样啊(正常运行方式是进线CT与低压CT配合)
主变差动保护 如果一路进线1#分,另一路进线2#合,母联合,那么两台主变的差动保护怎么形成? 高压侧怎么与低压CT配合? 当1#主变的差动是由母联侧CT与低压CT形成,那么2#主变的差动是否由2#进线的CT与低压的CT配合?如果是这样,那么2#进线CT的电流不是与原来母联在分位的时候大很多(即多了1#主变的电流)
当2#进线CT电流大的时候还怎么跟低压CT配合啊? 那肯定与1# 2#进线都合,母联在分位的时候 不一样啊(正常运行方式是进线CT与低压CT配合)
合了母联后 两主变差动怎样的呢
黑色表示CT所在位置 长方形表示断路器,圆圈表示隔离开关
[
本帖最后由 doublepin 于 2010-4-11 23:43 编辑 ]
2楼
不知道看懂不?
回复
3楼
这个内桥接线我见过,我也接过线。一般是1#,2#及母联的CT变比相同,把母联的CT并到到差动保护中去,
回复
4楼
1、如果是线路1停运时,2号主变高压侧电流为线路2减母联电流,1号主变高压侧电流只做母联即可,但线路1原来接入的电流如何处理,要倒线路1的CT二次端子吗?
2、线路的电流与母联的电流在母差里的逻辑关系,会随运行方式变化而变化,固定接线好像不行吧,都在外部倒端子,还是要运行人员根据运行方式调整内部的逻辑关系
3、如果线路1,线路2,母联,1号主变,2号主变,都运行,这个时候母差如何做?实际可能没有这种运行方式
我们有个内桥接线变电站,目前只有一台主变,所以比较关心:)
回复
5楼
1.线路1的开关分了,线路1CT不作处理
2 线路与母联CT的逻辑关系怎样? 是否检测线路1开关在分位就自动转换令一种方式? 我们在内部外部都没有设置什么啊
我也不是很懂 呵呵
回复
6楼
是啊CT变比一样!
当线路1开关在分位,母联在合位,线路2在合位时,线路2的CT经过的电流包括了1#2#主变负荷电流了,但2#主变低压侧的CT电流还是不变啊!
回复
7楼
当线路2停运,线路1带2台主变时,线路1的电流就不能全进1号主变差动了,所以线路1还是要做处理的
回复
8楼
线路2停运跟线路1停运原理是一样的! 即这时变了 1#进线开关CT包括了1#2#主变的电流
回复
9楼
问题是 并列运行后进线的CT电流变大了后怎么与低压侧CT形成差动?低压侧CT电流不变的情况下(分列运行的时候低压侧CT负荷电流也是一样)
回复
10楼
打了一大堆字,上传时来个“你没有登陆”,最后白打了,生气,今天不说了!
回复
11楼
先不讨论主变并列运行的情况,这个我搞不懂
如果分列运行(就是不并列,叫不叫分列不确定)只有三种情况
1、桥开关断开,线路1带1号变,线路2带2号变
2、线路1停运,线路2带2台主变
3、线路2停运,线路1带2台主变
解决办法
低压侧不用考虑,三种情况都没变化,只是高压侧的问题
1、用线路1做1号主变高压侧电流,线路2做2号主变高压侧电流,桥开关不管
2、对1号主变而言,高压侧电流等于线路1的电流加上桥开关电流;对于2号变,高压侧电流等于线路2的电流减去桥开关电流
3、对1号主变而言,高压侧电流等于线路1的电流减去桥开关电流;对于2号变,高压侧电流等于线路2的电流加上桥开关电流
这样可以看出,在主变差动保护中,线路CT的电流可以不用动,但桥开关的电流有时是加有时是减,正好矛盾,这个可以通过在保护装置外面的CT二次端子来切换,也可能通过保护装置内部设定,关键是具体怎么实现,而且要简单可靠
[
本帖最后由 hczlw 于 2010-4-12 21:40 编辑 ]