2楼
做个沙发先。本网站缺乏雨淋等大空间灭火的图纸,请版主号召一下,也帮帮小弟的忙!多谢!
回复
3楼
这个确实,帮你顶上去,希望有图纸的水友发上来大家交流下!
回复
4楼
哈哈,先谢了帮主。大空间灭火包括雨淋、水幕、智能主动型喷头(广东地区已有相关规范)。譬如说:雨淋支管止回阀设置位置的原则、分区,冷却水幕喷头间距等,还有智能主动型喷头的间距拉,设计流量拉,大家都可以讨论。明天先看看书再说,版主不要让帖子沉底了。
回复
5楼
1.雨淋系统跟其他喷淋灭火的最大区别:开式喷头,系统动作整个保护面积全面喷水。大家应理解的重点就是作用面积内全面洒水。
2.雨淋阀控制方法常用3种:(1)湿式控制(2)干式控制(3)探测器控制。原理都很简单,相关规范都有说明,我认为常用的就是(1)和(3),我会采用(3),原因嘛,自己省事啊。
回复
6楼
3.作用面积:轻、重危险等级作用面积180m2,严重危险级260m2,具体大小根据防护区形状定。我认为常用的是严重危险级,但首先是选择划分防护区域保证不大于260m2,划分区域的目的就是减少灭火用水量。
回复
7楼
4.适用场合:我觉的主要是舞台跟易燃材料制作的景观展厅,空间超过8m的场合我觉得不必用。原因是:(1)、高度大于8m为了节省投资,仍可以采用闭式喷头,但其作用面积必须加大,系统作用面积宜为规范规定值的1.5~4倍不等或者更大,可以采用以性能分析为基础的设计方法来确定设计作用面积,也可具体工程设计与消防局协商。(2)对于广东地区有大空间智能主动型喷头的规范参考,给大空间灭火提供了依据。
回复
8楼
到目前为止,我还没见过任何雨淋的图纸和现场图片,旨在抛砖引玉。没人理我得贴,惭愧啊:(
回复
9楼
以下是我的部分消防设计总结,只不过希望大家多参与此贴,看贴数多少,会陆续发出,就图个热门贴,呵呵。
1.消火栓主泵压力估算:最不利层点处消火栓到消防泵高差+30m。
2.喷淋主泵压力估算: 最不利层点处喷头到喷淋泵高差+35m。
回复
10楼
3.喷淋规范有一条提到人员密集场所,国内没有相关解释,国外的解释是:人员密集场所即建筑物或局部聚集人数不小于50人。如:图书馆、大学学院不少于50人的教室、会议室等。
4.一个报警阀仅保护一个分区可以为了节省投资不设水流指示器。
5.还有稳压泵的设计压力估算及流量确定等等,以后再续。